Codice, S.3.11.3
Ho un edificio il cui lato corto ha la classica forma con tetto a due falde, per cui la facciata, che è piastra radiante, è costituita da un rettangolo con sopra un triangolo.
Ma la tabella S.3-11 prevede B e H lineari, cioè solo rettangoli. Se la forma della piastra non è rettangolare, non trovo come fare una media di H.
Anzi, in altri casi, con edifici architettonicamente particolari, addirittura mi ritroverò piastre con forme curve.
Che faccio, uso una altezza media fittizia?
Valore H per distanza separazione
Moderatore: Edilclima
Re: Valore H per distanza separazione
Beh devi proiettare l'edificio sul piano radiante quindi calcolerai la H media tenendo conto del timpano triangolare.
- weareblind
- Messaggi: 3913
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Valore H per distanza separazione
Pensavo anche io, ma non è una proposta del Codice.
Re: Valore H per distanza separazione
L'Eurocodice EN 1991-1-2 Allegato G può essere d'aiuto (?!)
- weareblind
- Messaggi: 3913
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Valore H per distanza separazione
Ah, non avevo riflettuto, vado a vedere.