Messaggio da ponca »

In una centrale termica che in cui eseguo la sostituzione del generatore e dei contabilizzatori ho notato che erano stati installati questi contabilizzatori sulle mandate dei singoli circuiti.
Generalmente mi risulta l'installazione venga prevista sul ritorno, anche se non so quale sia la ragione tecnica.

Secondo voi i contabilizzatori possono essere semplicemente sostituiti?
Oppure mantenerli sulla mandata può dare problemi?
Ronin
Messaggi: 6902
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Contabilizzatori su mandata anzichè ritorno

Messaggio da Ronin »

vanno messi sul ritorno perchè così è previsto dal modo in cui funzionano, metterli sulla mandata conduce a misure non corrette (o comunque a invalidare la precisione dichiarata dal produttore).
falli spostare
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9798
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Contabilizzatori su mandata anzichè ritorno

Messaggio da NoNickName »

Alcuni contabilizzatori possono essere riconfigurati sulla mandata. Lo vedi dal simbolo riportato sul display

Immagine

Se il simbolo sul display è quello sopra, allora va montato sul ritorno, se il simbolo è quello sotto, va montato sulla mandata.
Se non c'è simbolo, consulta il manuale, anche se in questo caso nel 100% dei casi va montato sul ritorno.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 7030
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Contabilizzatori su mandata anzichè ritorno

Messaggio da ponca »

concordo
grazie per il riscontro