In una centrale termica che in cui eseguo la sostituzione del generatore e dei contabilizzatori ho notato che erano stati installati questi contabilizzatori sulle mandate dei singoli circuiti.
Generalmente mi risulta l'installazione venga prevista sul ritorno, anche se non so quale sia la ragione tecnica.
Secondo voi i contabilizzatori possono essere semplicemente sostituiti?
Oppure mantenerli sulla mandata può dare problemi?
Contabilizzatori su mandata anzichè ritorno
Moderatore: Edilclima
Re: Contabilizzatori su mandata anzichè ritorno
vanno messi sul ritorno perchè così è previsto dal modo in cui funzionano, metterli sulla mandata conduce a misure non corrette (o comunque a invalidare la precisione dichiarata dal produttore).
falli spostare
falli spostare
- NoNickName
- Messaggi: 9798
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Contabilizzatori su mandata anzichè ritorno
Alcuni contabilizzatori possono essere riconfigurati sulla mandata. Lo vedi dal simbolo riportato sul display

Se il simbolo sul display è quello sopra, allora va montato sul ritorno, se il simbolo è quello sotto, va montato sulla mandata.
Se non c'è simbolo, consulta il manuale, anche se in questo caso nel 100% dei casi va montato sul ritorno.

Se il simbolo sul display è quello sopra, allora va montato sul ritorno, se il simbolo è quello sotto, va montato sulla mandata.
Se non c'è simbolo, consulta il manuale, anche se in questo caso nel 100% dei casi va montato sul ritorno.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Contabilizzatori su mandata anzichè ritorno
concordo
grazie per il riscontro
grazie per il riscontro