Buongiorno a tutti,
nell'ambito di un superbonus 110 condominiale, si vorrebbero sostituire le tapparelle di un appartamento (solo le tapparelle in quanto gli infissi sono stati cambiati di recente).
La ditta fornitrice mi trasmette un certificato delle nuove tapparelle in pvc nel quale la resistenza termica aggiuntiva deve essere ricavata da una tabella, i cui valori dipendono dalla classe di permeabilità all'aria dell'oscurante (non dichiarata).
Cattura.JPG
Cattura.JPG (122.22 KiB) Visto 963 volte

Cercando un pò nel web, trovo una pubblicazione dove si dice che la classe di permeabilità dell'oscurante secondo la UNI 11300-1 è generalmente quella media per gli avvolgibili a stecche.
Cattura2.JPG
Cattura2.JPG (112.17 KiB) Visto 963 volte

Devo dunque utilizzare il valore corrispondente alla classe media ? Oppure devo chiedere alla ditta fornitrice di esplicitarmi la classe?
Grazie
Ronin
Messaggi: 6800
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Tapparella: certificato resistenza termica aggiuntiva

Messaggio da Ronin »

la seconda che hai detto (cit.)
marcello60
Messaggi: 2972
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Tapparella: certificato resistenza termica aggiuntiva

Messaggio da marcello60 »

Certo, se me la fornissero loro sarebbe risolto... ma volevo sapere se sono tenuti a farlo oppure no.
giotisi
Messaggi: 4629
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Tapparella: certificato resistenza termica aggiuntiva

Messaggio da giotisi »

in punta di diritto no, perchè sarebbe previsto dalla nuova norma di marcatura ce che giace nei corridoi di brussel da 4 anni
in punta di 'non mi rompere il..' te lo danno tutti
in casi estremi puoi usare la tabellina standard che deriva dalla 10077-1 che trovi sul sito enea
marcello60
Messaggi: 2972
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Tapparella: certificato resistenza termica aggiuntiva

Messaggio da marcello60 »

Grazie 1000
procedo con la 2.

A questo punto gli chiedo anche il Gtot, visto che il portale Enea vuole sapere anche quello.
renzo
Messaggi: 35
Iscritto il: ven set 10, 2021 14:48

Re: Tapparella: certificato resistenza termica aggiuntiva

Messaggio da renzo »

Sempre per la sola sostituzione di chiusure oscuranti (da pvc a alluminio coibentato), se il fornitore non ha i certificati di resistenza termica aggiuntiva posso ricavarli io col sw dell'Enea?
giotisi
Messaggi: 4629
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Tapparella: certificato resistenza termica aggiuntiva

Messaggio da giotisi »

direi di si, ma di al produttore di svegliarsi, suvvia... almeno le cose semplici!