Individuazione struttura scambiante nel modello [EC701]

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
arkanoid
Messaggi: 5067
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Individuazione struttura scambiante nel modello [EC701]

Messaggio da arkanoid »

Sono da poco passato ad EC e vi chiedo una cortesia. Sto facendo un modello per un 110, e mi succedono tre cose a cui non riesco a venire a capo:

- Nel modello post mi legge una struttura cambiata rispetto al modello ante, e me la presenta con possibilità di spunta tra i trainati involucro. Il fatto è che questa struttura è in archivio, ma nel modello non c'è. Facendo passare la zona, con tutti i relativi ambienti e le relative strutture disperdenti, non risulta. Non dovrebbe in effetti esserci.
- Nel modulo incentivi fiscali mi rileva che la copertura è stata sostituita, ma il valore di trasmittanza ante e post è lo stesso del post.
- Nel modello grafico, ho impostato una struttura (parete) di tipo U (da climatizzato a non climatizzato). Ho inserito da una parte un locale della zona climatizzata e dall'altr aun locale non riscaldato. Il locale mi viene rilevato come NON VALIDO, per tipo U ed effettuando la verifica mi viene individuato un errore dove mi dice: Muro tipo U: La struttura è associata a più locali non climatizzati. Le pareti verso non climatizzato devono essere creata una per locale e non possono essere associate al confine tra più locali?
redigere redigere redigere
Terminus
Messaggi: 13750
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Individuazione struttura scambiante nel modello [EC701]

Messaggio da Terminus »

1) prova a verificare sull'elenco strutture se è selezionalo il flag su struttura esistente
2) verifica che l'identificativo della struttura sia il medesimo tra ante e post
3) se hai selezionato il calcolo analitico dei locali non riscaldati, le singole strutture U devono fare riferimento ad un solo locale riscaldato (a meno che tu non li unisca in un gruppo, per esempio un vano scala), quindi se necessario devi fare diverse copie della stessa struttura da associare a locali U differenti
arkanoid
Messaggi: 5067
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Individuazione struttura scambiante nel modello [EC701]

Messaggio da arkanoid »

Grazie mille, sei stato di grande aiuto.