Buon pomeriggio

Il quesito è semplice, le sicurezze gas non sono citate all'interno del DM, sono presenti normative come la raccolta R che impongono l'installazione di determinati organi quali Valvola interc. combustibile, giunto antivibrante, manometro gas ecc.

Sulla normativa VVF viene citata l'Elettrovalvola con però lo scopo di mettere a norma centrali termiche "appena fuori norma" per così dire, ma questo è un altro argomento.

Dovendo fare SCIA e vedendo la non completezza delle sicurezze (esempio manca VIC) il tecnico deve imporsi con l'amministratore o in quanto non espressamente indicato all'interno della normativa antincendio, ma invece su altre normative l'impegno ricade su manutentore?

Grazie
Logan Grimnar approves
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3746
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Sicurezze Gas DM 8/11/2019

Messaggio da weareblind »

Io controllo rispetto del decreto 8 novembre 2019 e di avere progetto metano e conformità metano, il resto non mi interessa.
Terminus
Messaggi: 13535
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sicurezze Gas DM 8/11/2019

Messaggio da Terminus »

Concordo.
Fatti dare la DICO dell'impianto gas, se qualcuno si assume la responsabilità della mancanza della VIC, non sono fatti tuoi.
Non dobbiamo asseverare la conformità alla Raccolta R.