SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?

Messaggio da mmaarrccoo »

Usando il COPI il DM 20/12/2021 in teoria è fuori gioco e non si applica. Di conseguenza è corretto che uno sprinkler ad esempio a norma FM possa prevedere solo la DICO DM 37/08 anzichè anche il CERT.IMP (aggiuntivo) che si farebbe se non fossi sotto COPI?

Grazie.
etec83
Messaggi: 894
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?

Messaggio da etec83 »

Mi pare di ricordare che comunque la progettazione deve essere eseguita da professionista antincendio.
Terminus
Messaggi: 13643
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?

Messaggio da Terminus »

La non applicazione del DM a fronte del COPI riguarda sicuramente i criteri di dimensionamento degli impianti, meno gli aspetti documentali, sui quali, se non sbaglio, il COPI non entra in merito.
Condividendo l'impostazione del DM direi di continuare ad applicarlo per questi aspetti.
Poi, come al solito, Comando che vai usanza che trovi.
etec83
Messaggi: 894
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?

Messaggio da etec83 »

In G.2.10 qualche cosa viene detto.
stfire
Messaggi: 1583
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: ven feb 18, 2022 09:08 Condividendo l'impostazione del DM direi di continuare ad applicarlo per questi aspetti.
io seguo l'approccio del DM impianti
mmaarrccoo
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?

Messaggio da mmaarrccoo »

Teoricamente se il DM 20/12/2012 non si applica decade l'obbligo di CERT.IMP. Ma anche io credo che non sia così scontato (=il funzionario continua a richiederlo comunque). Vi farò sapere gli sviluppi.

Grazie.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3913
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: SPRINKLER CON NORME INTERNAZIONALI: NO CERT.IMP SE SI USA IL COPI?

Messaggio da weareblind »

Ho copiato 3 righe del D.M. 20/12/2012 in un progetto Copi, contestazione del funzionario. Ma vaffanculo