Locale UPS Dati

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zakstevenson
Messaggi: 331
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Locale UPS Dati

Messaggio da zakstevenson »

Salve a tutti: Locale UPS Dati in Attività soggetta a VVF (Commerciale, Att.69/3C).
Generalmente per i locali dove vengono alloggiati i gruppi UPS per i servizi antincendio prescrivo che siano compartimentati (in modo tale che funzionino anche se l'attività va a fuoco) e dotati di aerazione naturale con 2 prese (1 bassa ed 1 alta).
Per i locali dove vengono alloggiati gruppi UPS Dati (quindi non di sicurezza) prescrivo solo l'aerazione. Non mi pare che un locale UPS Dati, correttamente ventilato, rappresenti un pericolo tale da giustificare una compartimentazione rispetto ad una area vendita.
E' corretto come penso io?
Un saluto a tutti!
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Locale UPS Dati

Messaggio da weareblind »

Per me è corretto ma dipende dalla capacità dell'UPS.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9804
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Locale UPS Dati

Messaggio da NoNickName »

Dipende se l'UPS contiene anche batterie e di che tipo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 6044
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Locale UPS Dati

Messaggio da Tom Bishop »

NoNickName ha scritto: mer feb 02, 2022 14:10 Dipende se l'UPS contiene anche batterie e di che tipo.
Esatto, devi fare una valutazione del rischio e poi decidi.

Io nelle sale CED compartimento sempre i locali UPS/batterie da tutti gli altri.
Tom Bishop
zakstevenson
Messaggi: 331
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Locale UPS Dati

Messaggio da zakstevenson »

Grazie delle info
Faccio opportune verifiche sul tipo di batterie prima di procedere
zakstevenson
Messaggi: 331
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Locale UPS Dati

Messaggio da zakstevenson »

Salve,
Si tratta di batterie al piombo acido sigillate, senza manutenzione. Non emettono gas se non in misura trascurabile a detta del fornitore.
Le avete mai usate?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9804
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Locale UPS Dati

Messaggio da NoNickName »

zakstevenson ha scritto: gio feb 03, 2022 11:00 Non emettono gas se non in misura trascurabile
"Trascurabile" non è un numero.
Quindi emettono gas, poco o tanto non lo sappiamo.
Che nello specifico è H2 derivante dalla elettrolisi dell'acido solforico. Con ciò che ne deriva.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi