Per un bonus casa ordinario mi arriva la seguente certificazione.
La dichiarazione non fa una piega (almeno mi sembra) con riferimento alla UNI 10077, viene dichiarato il valor medio con un solo decimale dopo la virgola.
Ma come la mettiamo con il rispetto del decreto requisiti?
Io sono per non asseverare.
No, la media non conta.
Avrebbero potuto e dovuto dichiarare la singola trasmittanza 1.3 , come da norma 10077
Si sono tafazzati, dichiarando 1.31 che NON E' INFERIORE a 1.30
Se hai usato il dei l infisso deve avere abbattimento acustico da 36db.. a naso con quel vetro previsto non ci arrivi.. fatti dare certificazione relativa
Io proprio non capisco come vengono fatti questi calcoli e queste dichiarazioni.
Il cliente si è incavolato come una biscia e ecco spuntare un certificato aggiornato.
Come fa uno a sapere che vetro ha montato. Chissà come ci giocano dentro...
Se vuoi divertirti e andare a fondo, chiedi la dop della vetreria, riferita a quel cantiere, firmata dal responsabile della vetreria (come ogni dop).
Perchè puo' ragionevolmente essere un errore (tt si sbaglia prendendo una scheda vetro per l'altra), o può essere uno stupido tentativo di lucrare quei pochi e/mq di differenza tra un 33.1 e un 4
Piuttosto, il 4 esterno che ti avevano dichiarato in prima battuta è un temperato? Perchè sulle pf, il vetro deve essere di sicurezza dentro e fuori.
La dop è specifica x la commessa.
E qnd ce l hai, se hai due minuti, chiami il titolare e gli rammenti che è frode in commercio e che capitasse mai che si rompesse una lastra, un 33 non cade, un 4 si: nei secoli dei secoli.
(con lo spessivetro lo vedi se è un 4 o un 33)
Vabbè è come la questione dei cubetti del cemento per i collaudi, i certificati CAM e quant'altro.
Sarebbe impossibile verificare ogni cosa per noi asseveratori.
L'importante è che: c'è un certificato del fornitore: sì; bene.
Ha scritto ba**e, son cavoli suoi.
Poi penso proprio che ENEA o AdE leggeranno i certificati, diranno "OK sono < 1,3" senza approfondire, e fine.
Certo è proprio così. Io faccio il notaio, controllo solo la regolarità della documentazione e stop. Non devo certo verificare la veridicità di quanto già sottoscritto da altri. Facciamo parte di un sistema malato e ci dobbiamo adeguare all'andazzo.
Ultima modifica di Tom Bishop il ven dic 31, 2021 08:49, modificato 1 volta in totale.
simcat ha scritto: lun gen 03, 2022 10:09
Scusate, ma non riesco a capire il perchè del limite 1,30. E' un bonus casa quindi i limiti sono quelli da DM requisiti minini 2015. Sbaglio?
Avevo anche io questo dubbio, ma siamo sicuri che il bonus casa per i serramenti non si debba uniformare al DM 06/08/2021, trattasi sempre di un elemento con valenza energetica.
Giusto, me lo sono riletto ed è proprio così. Resta comunque il fatto che queste dichiarazioni sono parecchio ballerine, basta chiedere e vengono modificate a piacimento.