In un piccolo albergo che rientra in attività soggetta di tipo A ho il problema di gestire gli impianti elettrici delle stanze.
Il problema nasce dal fatto che in alcuni punti non posso andare sotto traccia perché ho spessori delle murature troppo risicati (10 cm).
Anche i quadri nelle stanze saranno installati quasi tutti esternamente e poi ricoperti da Cartongesso .
Premettendo che sto utilizzando cavi LSH0 a prescindere dalla posa , mi sto ponendo il problema per il corrugato che non è minimamente certificato .
Con un Cartongesso EI 30 dovrei risolvere o ci sono altri sistemi ?
Impianti elettrici camera albergo
Moderatore: Edilclima
Re: Impianti elettrici camera albergo
amplia la tua domanda per favore...per cosa non è certificato il corrugato??
Ultima modifica di buge il lun gen 03, 2022 17:04, modificato 1 volta in totale.
Re: Impianti elettrici camera albergo
Immagino si riferisca al decadimento delle prestazioni di compartimentazione della parete per la presenza delle canalizzazioni elettriche incassate.
Re: Impianti elettrici camera albergo
Scusate il ritardo,
Mi spiego meglio : il corrugato non è certificato in classe 1 ( che io sappia nessuno lo è) come vorrebbe il codice, quindi se lo incasso va bene perché la norma mi permette di evitare la certificazione in caso di posa incassata , ma se lo installo in una controparete in Cartongesso per esempio ,non sarei a norma .
A dire il vero con l’ultimo aggiornamento del codice di gennaio sembra abbiano sistemato questa cosa perché non serve la certificazione se il componente è rispondente alle norme armonizzate richieste dalla direttiva 2014/35/UE. E a regola dovrebbero esserlo tutti i prodotti marchiati CE
Mi spiego meglio : il corrugato non è certificato in classe 1 ( che io sappia nessuno lo è) come vorrebbe il codice, quindi se lo incasso va bene perché la norma mi permette di evitare la certificazione in caso di posa incassata , ma se lo installo in una controparete in Cartongesso per esempio ,non sarei a norma .
A dire il vero con l’ultimo aggiornamento del codice di gennaio sembra abbiano sistemato questa cosa perché non serve la certificazione se il componente è rispondente alle norme armonizzate richieste dalla direttiva 2014/35/UE. E a regola dovrebbero esserlo tutti i prodotti marchiati CE
Re: Impianti elettrici camera albergo
Più che altro , in questo caso non servendo la compartimentazione , avrei problemi con l’acustica avendo spessori ridotti . Quindi devo usare il contropareti in cartongesso.Terminus ha scritto: gio dic 30, 2021 17:32 Immagino si riferisca al decadimento delle prestazioni di compartimentazione della parete per la presenza delle canalizzazioni elettriche incassate.
Re: Impianti elettrici camera albergo
Intendevo la certificazione di reazione al fuoco in classe 1buge ha scritto: gio dic 30, 2021 17:14 amplia la tua domanda per favore...per cosa non è certificato il corrugato??
Re: Impianti elettrici camera albergo
Hai citato il requisito EI30danitors ha scritto: sab gen 29, 2022 15:14 Più che altro , in questo caso non servendo la compartimentazione , avrei problemi con l’acustica avendo spessori ridotti . Quindi devo usare il contropareti in cartongesso.
Puoi avere anche problemi con la resistenza al fuoco, se la tua parete non è stata provata e classificata con l'impiantistica elettrica.
Re: Impianti elettrici camera albergo
Si ma ho la parete che è EI 180 e poi non ho necessità di compartimentare ,l’albergo è piccolo e sto compartimentando solo verso i corridoi . La parete in Cartongesso EI 30 mi sarebbe in teoria servita per usare materiale non certificato visto che il codice permette di evitare la certificazione se si protegge con strutture EI 30 .
Francamente la mia è una pippa mentale , perché parlando con colleghi , nessuno si è mai posto il problema di usare il corrugato in una parete o controparete in Cartongesso. Come dicevo sopra sembra che il legislatore si sia accorto del problema e abbia risolto con l’ultimo aggiornamento.
Francamente la mia è una pippa mentale , perché parlando con colleghi , nessuno si è mai posto il problema di usare il corrugato in una parete o controparete in Cartongesso. Come dicevo sopra sembra che il legislatore si sia accorto del problema e abbia risolto con l’ultimo aggiornamento.