Compartimentazione REI ??? se carico incendio < 200 Mj/mq

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
umstudio
Messaggi: 765
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

Compartimentazione REI ??? se carico incendio < 200 Mj/mq

Messaggio da umstudio »

Salve vorrei un vostro parere.
Ho un'attività sopra i 1000 m2 con più di 5000 kg di materiale in deposito, ma con carico d'incendio specifico e specifico di progetto molto bassi, parliamo di valori attorno ai 120 Mj/mq.

Come resistenza al fuoco applicando il livello 3, non ho nessun requisito R-REI 0.

La domanda è, il muro confinante con un'altra attività non soggetta ma di altra proprietà, può non avere caratteristiche R-REI per analogia?
stfire
Messaggi: 1582
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Compartimentazione REI ??? se carico incendio < 200 Mj/mq

Messaggio da stfire »

No verso attività di terzi il COPI richiede minimo la classe EI 60.
Vedi S.3.7.1
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1524
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Compartimentazione REI ??? se carico incendio < 200 Mj/mq

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

S.3.7.1 comma 2
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
umstudio
Messaggi: 765
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

Re: Compartimentazione REI ??? se carico incendio < 200 Mj/mq

Messaggio da umstudio »

Grazie, mi era sfuggito quel paragrafo.
Rispondi