Ho un'attività sopra i 1000 m2 con più di 5000 kg di materiale in deposito, ma con carico d'incendio specifico e specifico di progetto molto bassi, parliamo di valori attorno ai 120 Mj/mq.
Come resistenza al fuoco applicando il livello 3, non ho nessun requisito R-REI 0.
La domanda è, il muro confinante con un'altra attività non soggetta ma di altra proprietà, può non avere caratteristiche R-REI per analogia?
Compartimentazione REI ??? se carico incendio < 200 Mj/mq
Moderatore: Edilclima
Re: Compartimentazione REI ??? se carico incendio < 200 Mj/mq
No verso attività di terzi il COPI richiede minimo la classe EI 60.
Vedi S.3.7.1
Vedi S.3.7.1