Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da Kalz »

Nel caso in cui l'idraulico per l'impresa di costruzioni esegue l'impianto gas canna fumaria allaccia la caldaia ed esegue la predisposizione per il piano cottura con un rubinetto e tappo, nella sez. III Quadro A si metterà alla voce Caldaia = Installata, poi al Piano cottura = Installabile.
Inoltre l'installatore ha eseguito i fori di ventilazione in basso e in alto da 125 cmq.
L'azienda erogatrice mi dice che l'apertura di ventilazione è insufficiente :?: , non sò forse pensano che verrà montato un piano cottura senza la termocoppia?, anche se l'installatore dell'impresa esegue solo la predisposizione?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da nicorovoletto »

piano cottura installabile, ma devi specificare comunque che potenza dovrà avere e che dovrà essere con tremocopia... credo sia questo il tuo problema
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da Kalz »

si la potenza verrà indicata quella massima allacciabile cioè 6 o 8 kW però come faccio a indicare se verrà messa con termocoppia o no?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da nicorovoletto »

Ascolta dato che gli allegati dovrebbero essere uguali
Allegati obbligatori foglio n°....2 > Sez III QUADRO A sotto a metà pagina cè un riquadro con scritto: "Piani cottura con dispositivi di controllo della mancanza di fiamma" confermi segnando il visto nel quadratino

spero di essere stato chiaro
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da Manofthemoon »

confermo nico, tutto corretto, anche se c'è solo la predisposizione bisogna specificare se il piano dovrà avere o no la termocoppia..

domanda:

ma perchè due aperture di ventilazione non ne basta una ?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da Kalz »

due perchè una in alto per il collegamento della futura cappetta verso l'esterno, nella zona il comune lo preve lo scarico della cappa sovrastante piano cottura direttamente a parete e uno in basso come apertura di ventilazione, l'azienda erogatrice ne vorrebbe quello in basso da duecento perchè non è stata messa la crocetta se il piano cottura ha la termocoppia, ma dato che si tratta di una predisposizione non lo posso sapere se verrà montato un piano cottura con termocoppia o no, anche se adesso sono tutti con la termocoppia.
L'installatore che l'utente chiamerà??? per allacciare il piano cottura verificherà che l'apparecchio ha la termocoppia in alternativa farà una maggiorazione del foro di ventilazione ora presente da 125 cmq....ho paura di essere in torto perchè mi sto impuntando??? :|
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da nicorovoletto »

In teoria ne basta una sola filo pavimento (ventilazione) se il locale è ventilabile (presenza di finestre).
Se invece il locale non è ventilabile serve "l'aerazione" a filo soffitto per il problema della filettatura, infatti non possono esserci filettaure in locali non ventilabili.
E qui si apre un argomento fatto di botte e risposte comunque di norma faccio così:

locale piano cottura: due, una in basso e una in alto sempre (anche se è una cucina e la fienstra ci deve essere quindi l'aerazione in alto non servirebbe ma io la metto comunque)
locale caldaia: una in alto sempre (anche se il locale è ventilabile).
Stesso locale caldaia e piano cottura:due, una in basso e una in alto
E' una regola mia interna e nessuno mi ha mai contestato. Diciamo un eccesso di sicurezza ma comunque è gas e comunque un eccesso di sicurezza nache perchè non ho voglia di vedermi bocciare la pratica
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da nicorovoletto »

per kalz
la logica dovrebbe essere questa:
l'installatore fà l'impianto prevedendo componenti di un certo tipo caldaia tipo C potenze e piani cottura con determinata potenza e termocoppia. Chi fà l'installazione dei componenti finali che sia la caldaia o che sia il piano cottura deve rispettare quello che ha indicato l'installatore della rete gas.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da Manofthemoon »

ecco appunto.

Il la penso così: le cucine senza termocoppia nn si possono più vendere, quindi quando faccio la sola predisposizione (che è sempre così nei condomini) faccio un solo foro da 100 cmq che è a norma per le cucine con dispositivo di mancanza di fiamma

Chi le collegherà la cucina vedrà se dovra aumentare il foro, o far cambiare il piano cottura..
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da Kalz »

ecco appunto.

Il la penso così: le cucine senza termocoppia nn si possono più vendere, quindi quando faccio la sola predisposizione (che è sempre così nei condomini) faccio un solo foro da 100 cmq che è a norma per le cucine con dispositivo di mancanza di fiamma

Chi le collegherà la cucina vedrà se dovra aumentare il foro, o far cambiare il piano cottura..


Infatti è così però mi contestano il fatto che non ho messo la crocetta indicante se i piani cottura hanno termocoppia o no, considerando il fatto che nel disegno allegato ho specificato " PRedisposizione sigillato con tappo per futuro allaccio paino cottura dotato esclusivamente di termocoppie " pregate per me questi giorni che prossimamente avrò l'ira funesta dell'impresa e dell'installatore :|
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da nicorovoletto »

pregate per me questi giorni che prossimamente avrò l'ira funesta dell'impresa e dell'installatore


mandali a cag..re e fatti fare i soldi per la ristampa!!! :wink:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da giobibo »

Quello che ho notato io, è che gli allegati devono sempre essere compilati in modo da evitare che sia frainteso il significato di ciò che dichiariamo.
Ad esempio; mi è già capitato di fare la predisposizione per un piano cottura con ovviamente il rubinetto di intercettazione chiuso dal tappo e senza alcuna apertura di ventilazione.
Ho specificato nelle note la potenza massima intallabile, la sola possibilità di installare piani cottura con termocopia e che all'atto dell'installazione venga obbiligatoriamente fatta la dovuta apertura per la ventilazione del locale.
In questo modo ho scaricato le dovute responsabilità e non mi è stato contestato nulla.
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Azienda erogatrice e allegati obbligatori aiuto !!!!!!!!!

Messaggio da Manofthemoon »

a me anno contestato la diciutura della cappa !

avevo scritto cappa aspirante con canna sfociante oltre la copertura, ma non andava bene !!

in più a volte contestano la mancanza di giunti dielettrici quando non ne sarebbe richiesta l'installazione.. ora io segno sempre la loro presenza !