Salve, ho un dubbio sul termine superf. disperdente
Se ho un'edifico con una parete 10x10 quindi 100mq tra muratura e finestre e solo con il cambio delle finestre, vado oltre il 25% quindi nell'esempio oltre i 25mq, posso ritenere l'intervento come trainante ?
In sintesi nel calcolo del 25% rientrano anche la sostituzione delle finestre giusto ?
Grazie
Saluti
Se ho un'edifico con una parete 10x10 quindi 100mq tra muratura e finestre e solo con il cambio delle finestre, vado oltre il 25% quindi nell'esempio oltre i 25mq, posso ritenere l'intervento come trainante ?
In sintesi nel calcolo del 25% rientrano anche la sostituzione delle finestre giusto ?
Grazie
Saluti
Re: >25% superficie disperdente
no
il 25% è riferito alla coibentazione di superficie opaca
la sostituzione dei serramenti non è mai trainante
il 25% è riferito alla coibentazione di superficie opaca
la sostituzione dei serramenti non è mai trainante
-
- Messaggi: 1347
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: >25% superficie disperdente
Ma scusa nella definizione di superficie disperdente non rientrano gli opachi e i trasparenti ?
Re: >25% superficie disperdente
Rileggi attentamente il comma 1, lettera a): sono trainanti gli interventi su superfici opache e basta.
Certo la SDL comprende anche gli infissi.
Questo per il SB.
Se pensi al DM 26/06/15 invece, il 25% per ricadere nella ristrutturazione di 2° livello tiene conto anche della sostituzione infissi.
Cambia il numeratore, ma il denominatore rimane lo stesso.
Certo la SDL comprende anche gli infissi.
Questo per il SB.
Se pensi al DM 26/06/15 invece, il 25% per ricadere nella ristrutturazione di 2° livello tiene conto anche della sostituzione infissi.
Cambia il numeratore, ma il denominatore rimane lo stesso.
-
- Messaggi: 1347
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: >25% superficie disperdente
Vediamo se ho capito, in riferimento all'esempio di prima dovrei isolare almeno 25mq di opaco che è il 25% della parete di 100mq anche se in questi 100mq sono compresi gli infissi ?
Re: >25% superficie disperdente
Esatto per il SB.
-
- Messaggi: 1347
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: >25% superficie disperdente
Duracell20 ha scritto: ↑gio ott 21, 2021 16:36
Vediamo se ho capito, in riferimento all'esempio di prima dovrei isolare almeno 25mq di opaco che è il 25% della parete di 100mq anche se in questi 100mq sono compresi gli infissi ?
scusa Terminus
ma non è quello che avevi appena negato?
25% della SOLA SUP OPACA?!
Duracell fa esempio considerando nei 100 mq ma ancora i serramenti
Re: >25% superficie disperdente
La superficie opaca oggetto di intervento deve essere almeno il 25% della superficie disperdente totaledavide4 ha scritto: ↑ven ott 22, 2021 09:48Duracell20 ha scritto: ↑gio ott 21, 2021 16:36
Vediamo se ho capito, in riferimento all'esempio di prima dovrei isolare almeno 25mq di opaco che è il 25% della parete di 100mq anche se in questi 100mq sono compresi gli infissi ?scusa Terminus
ma non è quello che avevi appena negato?
25% della SOLA SUP OPACA?!
Duracell fa esempio considerando nei 100 mq ma ancora i serramenti
Re: >25% superficie disperdente
Nel 25% valido per il trainante SB NON vanno conteggiati gli infissi, ma solo le parti opache.
Nella SDL di riferimento per il calcolo del 25% sono ovviamente compresi anche gli infissi.
Nella SDL di riferimento per il calcolo del 25% sono ovviamente compresi anche gli infissi.
Re: >25% superficie disperdente
Sì certo, ma l'intervento si considera trainante quando coibenti una superficie "opaca" > 25% della superficie disperdente, quindi il 25 devi raggiungerlo con superfici opache e non trasparenti.Duracell20 ha scritto: ↑gio ott 21, 2021 15:52 Ma scusa nella definizione di superficie disperdente non rientrano gli opachi e i trasparenti ?
-
- Messaggi: 1347
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: >25% superficie disperdente
Grazie a tutti mi avete chiarito un dubbio amletico
Re: >25% superficie disperdente
Sarò duro ma questa affermazione non mi torna, non mi è proprio chiara...quello che dici nella seconda riga contraddice quanto scritto nella prima.
Questa affermazione invece mi torna!boba74 ha scritto: ↑ven ott 22, 2021 11:00Sì certo, ma l'intervento si considera trainante quando coibenti una superficie "opaca" > 25% della superficie disperdente, quindi il 25 devi raggiungerlo con superfici opache e non trasparenti.Duracell20 ha scritto: ↑gio ott 21, 2021 15:52 Ma scusa nella definizione di superficie disperdente non rientrano gli opachi e i trasparenti ?
Re: >25% superficie disperdente
Se ho capito bene:
- di 100 m2 di superfici disperdenti (serramenti compresi)
- si deve fare il cappotto su almeno 25 m2 (serramenti esclusi)
Esempio:
- 90 m2 di pareti opache
- 10 m2 di superfici trasparenti
- cappotto minimo, 25% delle pareti disperdenti = 25 m2
In questo caso la superficie di cappotto corrisponderebbe al 27,77% delle superfici totali disperdenti, ed al 25% delle superfici opache richieste dal SB
- di 100 m2 di superfici disperdenti (serramenti compresi)
- si deve fare il cappotto su almeno 25 m2 (serramenti esclusi)
Esempio:
- 90 m2 di pareti opache
- 10 m2 di superfici trasparenti
- cappotto minimo, 25% delle pareti disperdenti = 25 m2
In questo caso la superficie di cappotto corrisponderebbe al 27,77% delle superfici totali disperdenti, ed al 25% delle superfici opache richieste dal SB
Re: >25% superficie disperdente
Esattamente.antonio ha scritto: ↑sab ott 23, 2021 07:18 Se ho capito bene:
- di 100 m2 di superfici disperdenti (serramenti compresi)
- si deve fare il cappotto su almeno 25 m2 (serramenti esclusi)
Esempio:
- 90 m2 di pareti opache
- 10 m2 di superfici trasparenti
- cappotto minimo, 25% delle pareti disperdenti = 25 m2
Re: >25% superficie disperdente
Non capisco il conto che hai fatto nell'ultima frase....antonio ha scritto: ↑sab ott 23, 2021 07:18 Se ho capito bene:
- di 100 m2 di superfici disperdenti (serramenti compresi)
- si deve fare il cappotto su almeno 25 m2 (serramenti esclusi)
Esempio:
- 90 m2 di pareti opache
- 10 m2 di superfici trasparenti
- cappotto minimo, 25% delle pareti disperdenti = 25 m2
In questo caso la superficie di cappotto corrisponderebbe al 27,77% delle superfici totali disperdenti, ed al 25% delle superfici opache richieste dal SB
Hai 100mq totali (superficie disperdente) devi fare almeno 25 m2 di cappotto (corrispondenti appunto al 25% della SD totale).
Questo equivale al 25% delle superfici totali disperdenti, ossia al 27,7% delle superfici opache (forse hai invertito i periodi).
Re: >25% superficie disperdente
Totale disperdenti (opache + trasparenti) = 90+10 = 100m2boba74 ha scritto: ↑lun ott 25, 2021 17:15Non capisco il conto che hai fatto nell'ultima frase....antonio ha scritto: ↑sab ott 23, 2021 07:18 Se ho capito bene:
- di 100 m2 di superfici disperdenti (serramenti compresi)
- si deve fare il cappotto su almeno 25 m2 (serramenti esclusi)
Esempio:
- 90 m2 di pareti opache
- 10 m2 di superfici trasparenti
- cappotto minimo, 25% delle pareti disperdenti = 25 m2
In questo caso la superficie di cappotto corrisponderebbe al 27,77% delle superfici totali disperdenti, ed al 25% delle superfici opache richieste dal SB
Hai 100mq totali (superficie disperdente) devi fare almeno 25 m2 di cappotto (corrispondenti appunto al 25% della SD totale).
Questo equivale al 25% delle superfici totali disperdenti, ossia al 27,7% delle superfici opache (forse hai invertito i periodi).
Superficie minima di cappotto = 25 m2
Siccome il cappotto lo fai sulle pareti opache e non sulle trasparenti, significa che devi fare almeno 25 m2 di cappotto su 90 m2 di opache esistenti, cioè il 27,77% delle opache