ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:29
- Contatta:
ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
Buongiorno a tutti,
ci troviamo a dover fare la ispesl per un impianto con caldaia-scambiatore a piastre-circuito secondario di riscaldamento.
non ci è mai capitato, e il dubbio riguarda come considerare lo scambiatore a piastre nella denuncia ispesl.
dall'ultima raccolta R sembra che si debba considerare lo scambiatore come un generatore di calore per il circuito secondario, con tutti gli organi di sicurezza del caso (tranne se la Tprimario sia inferiore alla Tsecondario con pressione 0,5 bar, quindi difficilmente dimostrabile).
La ispesl locale ci detto che c'è l'obbligo di mettere solo una valvola di sicurezza non intercettabile sul secondario, ma la nostra intenzione è di prevedere anche un vaso di espansione sul secondario e di compilare un foglio RR1 per il circuito secondario, con il suo vaso e la sua valvola.
Qualcuno ha esperienze simili o consigli da darci?
ci troviamo a dover fare la ispesl per un impianto con caldaia-scambiatore a piastre-circuito secondario di riscaldamento.
non ci è mai capitato, e il dubbio riguarda come considerare lo scambiatore a piastre nella denuncia ispesl.
dall'ultima raccolta R sembra che si debba considerare lo scambiatore come un generatore di calore per il circuito secondario, con tutti gli organi di sicurezza del caso (tranne se la Tprimario sia inferiore alla Tsecondario con pressione 0,5 bar, quindi difficilmente dimostrabile).
La ispesl locale ci detto che c'è l'obbligo di mettere solo una valvola di sicurezza non intercettabile sul secondario, ma la nostra intenzione è di prevedere anche un vaso di espansione sul secondario e di compilare un foglio RR1 per il circuito secondario, con il suo vaso e la sua valvola.
Qualcuno ha esperienze simili o consigli da darci?
studio moro
bg
bg
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
Ciao. Mi sono imbattuto nello stesso problema. Tu hai poi risolto?
Vorrei capire:
- a che pressione tarare la valvola di sicurezza nel caso in cui il secondario alimenti un circuito di riscaldamento?
- a che pressione tarare la valvola di sicurezza nel caso in cui il secondario alimenti un circuito ACS?
Grazie
Vorrei capire:
- a che pressione tarare la valvola di sicurezza nel caso in cui il secondario alimenti un circuito di riscaldamento?
- a che pressione tarare la valvola di sicurezza nel caso in cui il secondario alimenti un circuito ACS?
Grazie
-
- Messaggi: 5545
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
Se la temperatura sul primario è <110°C non devi fare alcuna pratica all'ISPESL/INAIL. Sul secondario metti quello che vuoi e quello che ti serve. Valvola di sicurezza e vaso di espansione.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
Grazie Tom!Tom Bishop ha scritto: ↑ven ott 15, 2021 06:21 Se la temperatura sul primario è <110°C non devi fare alcuna pratica all'ISPESL/INAIL. Sul secondario metti quello che vuoi e quello che ti serve. Valvola di sicurezza e vaso di espansione.
Ne approfitto per chiederti ancora una cosa. Nella scheda tecnica dei vasi di espansione Caleffi, viene indicato che per calcolare la pressione assoluta finale lato gas, occorre considerare anche il Delta P introdotto dalla pompa. Nella Raccolta R non c'è traccia di questa prescrizione. Come bisogna orientarsi? Ho provato a calcolare il volume nel vaso nei due casi, considerando o meno il Delta P introdotto dalla pompa, e i risultati si discostano di un buon 10%: direi quindi non trascurabile.
Inoltre mi sono imbattuto in uno schema di questo tipo in cui mandata e ritorno sono collegati tramite un collettore e non tramite un separatore idraulico. Chi mi può spiegare come funziona? come si dimensiona? come si calcola la portata che inevitabilmente, piuttosto che tornare in caldaia, si miscela con l'acqua proveniente dalla caldaia dalla mandata?
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 8594
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
il separatore altro non è che un tubo vuoto con quattro attacchi. Esattamente come quel collettore.
Se però lo chiami separatore, l'acqua non si miscela più...
Se però lo chiami separatore, l'acqua non si miscela più...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5545
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
Per il vaso di espansione quella regola vale se viene montato sul premente della pompa. Solitamente dettaglio trascurabile e trascurato.
L'impianto è dotato di separatore idraulico orizzontale, quindi nulla cambia.
L'impianto è dotato di separatore idraulico orizzontale, quindi nulla cambia.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
Grazie...Tom Bishop ha scritto: ↑dom ott 17, 2021 06:26 Per il vaso di espansione quella regola vale se viene montato sul premente della pompa. Solitamente dettaglio trascurabile e trascurato.
L'impianto è dotato di separatore idraulico orizzontale, quindi nulla cambia.
Vorrei chiederti se sai indicarmi una qualche dispensa/libro dove trovare il metodo per dimensionare un separatore che abbia più stacchi di mandata (provenienti da diversi generatori) e più stacchi di ritorno verso altrettanti generatori, nonchè più stacchi di mandata su diversi circuiti (che "vogliono" portate diverse)
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
Ho provato a impostare un calcolo, partendo dal bilancio energetico tra ingressi e uscite. Cosa ne pensi? Hai qualche suggerimento sulle distanze che devono avere gli stacchi?andreaclima ha scritto: ↑mar ott 19, 2021 22:48Grazie...Tom Bishop ha scritto: ↑dom ott 17, 2021 06:26 Per il vaso di espansione quella regola vale se viene montato sul premente della pompa. Solitamente dettaglio trascurabile e trascurato.
L'impianto è dotato di separatore idraulico orizzontale, quindi nulla cambia.
Vorrei chiederti se sai indicarmi una qualche dispensa/libro dove trovare il metodo per dimensionare un separatore che abbia più stacchi di mandata (provenienti da diversi generatori) e più stacchi di ritorno verso altrettanti generatori, nonchè più stacchi di mandata su diversi circuiti (che "vogliono" portate diverse)
-
- Messaggi: 5545
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
se i generatori sono più di uno, devi passare a un circuito a collettori con spillamento e bypassandreaclima ha scritto: ↑mar ott 19, 2021 22:48 Vorrei chiederti se sai indicarmi una qualche dispensa/libro dove trovare il metodo per dimensionare un separatore che abbia più stacchi di mandata (provenienti da diversi generatori) e più stacchi di ritorno verso altrettanti generatori, nonchè più stacchi di mandata su diversi circuiti (che "vogliono" portate diverse)
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
ok, benissimo. Avresti da indicarmi uno schema di impianto?Ronin ha scritto: ↑mer ott 20, 2021 10:06se i generatori sono più di uno, devi passare a un circuito a collettori con spillamento e bypassandreaclima ha scritto: ↑mar ott 19, 2021 22:48 Vorrei chiederti se sai indicarmi una qualche dispensa/libro dove trovare il metodo per dimensionare un separatore che abbia più stacchi di mandata (provenienti da diversi generatori) e più stacchi di ritorno verso altrettanti generatori, nonchè più stacchi di mandata su diversi circuiti (che "vogliono" portate diverse)
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
meglio affiancarsi ad un collega più esperto
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
Sicuramente sarebbe la cosa ideale, concordo.
Comunque ho fatto un po' una ricerca ma non sono riuscito a trovare nessuno schema di "circuito a collettori con spillamento e bypass". Magari vengono chiamati diversamente nei libri/dispense.
Qualche indicazione in piu? Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 8594
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
Grazie per l'indicazione. Ho una caldaia con centralina a punto fisso, e posso calcolare la portata di spillamento del secondario nota la T in mandata al collettore e il delta T consentito, e fissata la T in caldaia e la sua portata.NoNickName ha scritto: ↑sab ott 23, 2021 13:10 https://www.eurotherm.info/it/collettor ... and-duo-sl
Ma la questione è un'altra. Vorrei capire perchè in questo schema è stato utilizzato un unico collettore su cui si hanno sia la mandata e il ritorno piuttosto che avere due collettori separati. Ritengo non sia necessario un separatore idraulico in quanto non ho stacchi con pompe che introducano delta p. La dorsale alimenta più sottocentrali di una minirete locale di teleriscaldamento (a monte degli scambiatori uso valvola di bilanciamento statica o autoflow, da definire)
- NoNickName
- Messaggi: 8594
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
Il separatore idraulico altro non è che un tubo vuoto con quattro attacchi, su cui insistono due mandate e due ritorni.andreaclima ha scritto: ↑mar nov 02, 2021 23:12 Ma la questione è un'altra. Vorrei capire perchè in questo schema è stato utilizzato un unico collettore su cui si hanno sia la mandata e il ritorno piuttosto che avere due collettori separati. Ritengo non sia necessario un separatore idraulico in quanto non ho stacchi con pompe che introducano delta p.
E' la stessa cosa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”