Ho un dubbio sul DM 31/07/1934 p.to 12. Si può avere un un magazzino di merce imballata da 300 m^3?
Il p.to 10 sembrerebbe escludere la possibilità di avere 300 mc di liquidi infiammabili in merce imballata. Il p.to 12 fissa il limite a 200 mc vale a dire che oltre dovrei mettere dei serbatoi interrati o fuori terra, confermate?
Ma il primo comma del p.to 12 a cosa vuol dire?P.to 12 ultimo comma: E' consentito che nei depositi della classe 5ª, si possa immagazzinare merce tutta imballata, in quantità maggiore dei 75 mc stabiliti, ma non superiore a mc 200, purchè esista [omiss...]
Significa che se ho un deposito da 300 mc, solo un 1/5 può essere di merce imballata ed il resto in serbatoi?La capacità totale per le classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª può essere raggiunta, oltre che con liquidi in serbatoi (fuori terra o interrati), anche con merce imballata, nelle seguenti proporzioni: 1/20 pei depositi da 1.601 mc in su; 1/10 pei depositi da 501 a 1.600 inclusi; 1/5 pei depositi da 101 a 500 inclusi; 1/3 per depositi da 16 a 100 mc inclusi