Buon giorno , l'anello di un impianto idrico antincendio sarà interamente realizzato in polietilene , mentre le tubazioni che vanno dall'anello ai terminali (naspi) , possono essere realizzati anche in polietilene e poi mettere un giunto di transizione Polietilene-acciaio , oppure già nell'anello devo mettere il giunto di transizione polietilene - metallo , realizzare il tratto tutto in acciaio zincato proteggendolo con una benda paraffinata?
C'è qualche normativa che indica quale delle due pose è obbligatoria?
C'è un motivo specifico per usare uno o l'altro tipo ?
Grazie
Tubazione dall'anello al naspo
Moderatore: Edilclima
Re: Tubazione dall'anello al naspo
Puoi fare entrambe le cose, il tutto conforme alla 10779.
Basta che il PE non veda la luce del sole e l'acciaio interrato sia adeguatamente rivestito.
Personalmente preferisco il giunto di transizione appena prima di uscire dal terreno.
Basta che il PE non veda la luce del sole e l'acciaio interrato sia adeguatamente rivestito.
Personalmente preferisco il giunto di transizione appena prima di uscire dal terreno.
-
- Messaggi: 1977
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Tubazione dall'anello al naspo
Concordo con la modalità descritta da Terminus (che peraltro mi sembra la più usata).
-
- Messaggi: 5880
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubazione dall'anello al naspo
Anche io faccio la transizione prima di uscire dal terreno, ma la metto almeno 0.80m sotto il piano di calpestio.
Tom Bishop
Re: Tubazione dall'anello al naspo
Così però hai la necessità di proteggere quei 80cm di acciaio interrato.