Giunto dielettrico tubo gas

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Giunto dielettrico tubo gas

Messaggio da Andrea70 »

Ho un dubbio : il giunto dielettrico da installare sulla condotta GAS, ha senso nel caso in cui ho un tratto interrato con tubo in polietilene? Il materiale plastico in se non svolge già la funzione di separazione elettrica?

Leggo dal sito del CIG : "....La funzione del giunto dielettrico è di assicurare permanentemente la separazione elettrica tra la parte interrata e quella fuori terra al fine di proteggere la parte di tubazioni a valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare la tubazione favorendo la corrosione (specialmente in vicinanza di impianti elettrici a corrente continua per l'alimentazione di elettrotreni e tramvie)."

Ma se la parte interrata è di materiale plastico la separazione elettrica c'è già!!!

Sto prendendo un abbaglio colossale??
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: Giunto dielettrico tubo gas

Messaggio da megaing »

La giunzione polietilene - metallo deve essere realizata prima dell'uscita dal terreno. Quindi vi sarà comunque un tratto, seppur piccolo, di tubazione metallica interrata. Per questa ragione il giunto dielettrico è sempre richiesto.
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Giunto dielettrico tubo gas

Messaggio da Andrea70 »

Interessante...e ringrazio per la risposta.
ma allora il giunto di transizione PE-Acciaio che funzione ha?
O ancora meglio... quali sono le differenti funzioni che assolvono il giunto di transizione e il giunto dielettrico, nel caso di condotte gas che prevedono la presenta di tratte interrate con tubi in polietilene?
Ringrazio anticipatamente che avrà la cortesia di rispondermi ma le norme che ho letto non mi paiono molto chiare, e nei siti delle aziende non ho trovato un gran che se non le mere descrizioni dei prodotti.
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: Giunto dielettrico tubo gas

Messaggio da megaing »

Il giunto di transizione non è il giunto dielettrico, ma serve esclusivamente a "giuntare" i due materiali.
Colin Caldwell
Messaggi: 621
Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
Località: Varese

Re: Giunto dielettrico tubo gas

Messaggio da Colin Caldwell »

Andrea70 ha scritto:Ho un dubbio : il giunto dielettrico da installare sulla condotta GAS, ha senso nel caso in cui ho un tratto interrato con tubo in polietilene? Il materiale plastico in se non svolge già la funzione di separazione elettrica?

Leggo dal sito del CIG : "....La funzione del giunto dielettrico è di assicurare permanentemente la separazione elettrica tra la parte interrata e quella fuori terra al fine di proteggere la parte di tubazioni a valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare la tubazione favorendo la corrosione (specialmente in vicinanza di impianti elettrici a corrente continua per l'alimentazione di elettrotreni e tramvie)."

Ma se la parte interrata è di materiale plastico la separazione elettrica c'è già!!!

Sto prendendo un abbaglio colossale??
Sappi che a me un accertatore ha detto che il giunto dielettrico serve a dissipare eventuale tensione che può arrivare dall'apparecchio utilizzatore.

Quindi niente più messa a terra.

La querelle stava nel fatto che volesse un giunto dielettrico per ogni risalita e aivoglia ad obiettare che comunque il tubo è tutto in acciaio zincato e quindi la continuità elettrice c'è comunque.

Bah
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
Progetto Energia
Messaggi: 112
Iscritto il: mar mar 13, 2007 04:47

Re: Giunto dielettrico tubo gas

Messaggio da Progetto Energia »

...... aggiungiamo,

se si usano i giunti di transizione di ultima generazione, in cui il lato "metallo" rivestito da materiale plastico, secondo voi serve ancora usare il giunto dielettrico ?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Giunto dielettrico tubo gas

Messaggio da Kalz »

...... aggiungiamo,

se si usano i giunti di transizione di ultima generazione, in cui il lato "metallo" rivestito da materiale plastico, secondo voi serve ancora usare il giunto dielettrico ?

.........aggiungiamo2

Io dimostro che il giunto di transizione oltre a essere di "ultima generazione" non è a contatto con il terreno, in quanto è posto su un pozzetto completamente isolato e non a contatto con il terreno in quanto adiacente ad un marciapiede.
Rispondi