Produzione ACS conveniente??
Moderatore: Edilclima
Produzione ACS conveniente??
Buongiorno a tutti!
Sono nuovo del forum e, non essendo un termotecnico e vi vorrei chiedere un parere riguardo l'impianto di riscaldamento e produzione ACS da realizzare in una palazzina di 15 u.i. di cui sono il progettista e d.l.
Inizialmente, di concerto con il committente, avevamo deciso per un impianto totalmente centralizzato e contabilizzato, convinti delle tante caratteristiche positive della soluzione. Ho però, discutendo con vari termotecnici, riscontrato diffuse diffidenze riguardo la produzione di ACS centralizzata (sia con accumulo centralizzato, sia con produzione istantanea con scambiatori nei satelliti degli appartamenti).
Da queste discussioni sembra che il problema sia l'estrema anti-economicità della produzione di ACS centralizzata che si tradurebbe in possibili liti condominiali nel momento in cui la spesa per la produzione di ACS (ingente) deve essere divisa, nonostante nessuno metta in dubbio l'efficacia dei modermi sistemi di contabilizzazione.
Sono perplesso, anche perchè da varie ricerche che ho effettuato in rete, non sembra che il problema sia molto sentito... Anzi, ho trovato solo conferme della bontà della produzione centralizzata di ACS.
Spero di essere stato chiaro!
Mi potete dare il vostro parere?
Grazie mille!
Gio
Sono nuovo del forum e, non essendo un termotecnico e vi vorrei chiedere un parere riguardo l'impianto di riscaldamento e produzione ACS da realizzare in una palazzina di 15 u.i. di cui sono il progettista e d.l.
Inizialmente, di concerto con il committente, avevamo deciso per un impianto totalmente centralizzato e contabilizzato, convinti delle tante caratteristiche positive della soluzione. Ho però, discutendo con vari termotecnici, riscontrato diffuse diffidenze riguardo la produzione di ACS centralizzata (sia con accumulo centralizzato, sia con produzione istantanea con scambiatori nei satelliti degli appartamenti).
Da queste discussioni sembra che il problema sia l'estrema anti-economicità della produzione di ACS centralizzata che si tradurebbe in possibili liti condominiali nel momento in cui la spesa per la produzione di ACS (ingente) deve essere divisa, nonostante nessuno metta in dubbio l'efficacia dei modermi sistemi di contabilizzazione.
Sono perplesso, anche perchè da varie ricerche che ho effettuato in rete, non sembra che il problema sia molto sentito... Anzi, ho trovato solo conferme della bontà della produzione centralizzata di ACS.
Spero di essere stato chiaro!
Mi potete dare il vostro parere?
Grazie mille!
Gio
Re: Produzione ACS conveniente??
Quali sarebbero gli elementi di anti economicità ?gio.cav ha scritto:.... Da queste discussioni sembra che il problema sia l'estrema anti-economicità della produzione di ACS centralizzata che si tradurebbe in possibili liti condominiali nel momento in cui la spesa per la produzione di ACS (ingente) deve essere divisa, nonostante nessuno metta in dubbio l'efficacia dei modermi sistemi di contabilizzazione....
Gio
gfrank
Re: Produzione ACS conveniente??
Il costo del mantenimento della temperatura dell'acqua anche quando non c'è richiesta di utilizzo...
Gio
Gio
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Produzione ACS conveniente??
Credo queste dispersioni si possano limitare nei seguenti modi:
imponendo che la tubazione di ricircolo sia adeguatamente isolata (almeno 19 mm)
imponendo il passaggio della stessa all'interno dell'interno dell'involucro riscaldato
inserendo degli orari accensione della pompa
producendo l'acs direttamente in centrale in modo da abbassa la T di mandata del ricircolo
imponendo che la tubazione di ricircolo sia adeguatamente isolata (almeno 19 mm)
imponendo il passaggio della stessa all'interno dell'interno dell'involucro riscaldato
inserendo degli orari accensione della pompa
producendo l'acs direttamente in centrale in modo da abbassa la T di mandata del ricircolo
Re: Produzione ACS conveniente??
Non imponendo questo, ma gli spessori richiesti dalla legge 10 DPR412 tab.BManofthemoon ha scritto: .....imponendo che la tubazione di ricircolo sia adeguatamente isolata (almeno 19 mm)......
Re: Produzione ACS conveniente??
@Manofthemoon
Secondo la tua esperienza quindi, con i giusti accorgimenti, non si verifica nessun problema di gestione dell'impianto a livello economico?
Gio
Nell'ipotesi centralizzata l'ACS è prodotta in caldaia, la tubazione di ricircolo è all'interno e (credo) venga isolata come da legge. Non mi è molto chiaro perchè inserire degli orari di accensione della pompa... Si tratta della pompa del ricircolo?Manofthemoon ha scritto:Credo queste dispersioni si possano limitare nei seguenti modi:
imponendo che la tubazione di ricircolo sia adeguatamente isolata (almeno 19 mm)
imponendo il passaggio della stessa all'interno dell'interno dell'involucro riscaldato
inserendo degli orari accensione della pompa
producendo l'acs direttamente in centrale in modo da abbassa la T di mandata del ricircolo
Secondo la tua esperienza quindi, con i giusti accorgimenti, non si verifica nessun problema di gestione dell'impianto a livello economico?
Gio
Re: Produzione ACS conveniente??
voglio dire anche io la mia che lavoro in un comune nel quale il regolamento edilizio comunale ha reso obbligatorio il centralizzato oltre le 4 unità abitative.
per tale sistema sono il primo a decantarne la bontà dal punto di vista del risparmio energetico ma voglio sottolineare che (e secondo me non tutti ne sono al corrente) che una quota del totale consumo gas pari ad alemeno il 20 o 30 % (uni 10200) deve essere suddisa in base ai millesimi di proprietà . tale condizioone risulta psicologicamente poco accettabile da chi ora come ora spende una cifra per comprasi un appartamento magari indipendente e dover poi aver per forza rogne con gli altri per la bolletta del gas. quindi bene il centralizzato ma non so quanto bene possa andare quando si stratterà di vendere le case visto anche le espereinze passate in tal senso
per tale sistema sono il primo a decantarne la bontà dal punto di vista del risparmio energetico ma voglio sottolineare che (e secondo me non tutti ne sono al corrente) che una quota del totale consumo gas pari ad alemeno il 20 o 30 % (uni 10200) deve essere suddisa in base ai millesimi di proprietà . tale condizioone risulta psicologicamente poco accettabile da chi ora come ora spende una cifra per comprasi un appartamento magari indipendente e dover poi aver per forza rogne con gli altri per la bolletta del gas. quindi bene il centralizzato ma non so quanto bene possa andare quando si stratterà di vendere le case visto anche le espereinze passate in tal senso
Re: Produzione ACS conveniente??
Soprattutto se tale quota (20% o 30%) è calcolata su un totale di spesa elevato legato al mantenimento della acqua in temperatura. Questo è il dubbio che mi è stato instillato da più persone!ASTRO ha scritto:....la bontà dal punto di vista del risparmio energetico ma voglio sottolineare che (e secondo me non tutti ne sono al corrente) che una quota del totale consumo gas pari ad alemeno il 20 o 30 % (uni 10200) deve essere suddisa in base ai millesimi di proprietà . tale condizioone risulta psicologicamente poco accettabile da chi ora come ora spende una cifra per comprasi un appartamento magari indipendente e dover poi aver per forza rogne con gli altri per la bolletta del gas. quindi bene il centralizzato ma non so quanto bene possa andare quando si stratterà di vendere le case visto anche le espereinze passate in tal senso
Gio
Re: Produzione ACS conveniente??
Buongiorno a tutti
Proprio la settimana scorsa ho posto il problema al tecnico che gestisce le nostre caldaie. Mi ha confermato un rendimento globale annuo del 55% per la produzione di ACS.
Ipotizzando un rendimento di produzione del 90% noi dovremmo avere un rendimento di distribuzione del 60%.
Io non sono un termotecnico, ma mi sembra un’esagerazione. Voi cosa ne pensate?
Proprio la settimana scorsa ho posto il problema al tecnico che gestisce le nostre caldaie. Mi ha confermato un rendimento globale annuo del 55% per la produzione di ACS.
Ipotizzando un rendimento di produzione del 90% noi dovremmo avere un rendimento di distribuzione del 60%.
Io non sono un termotecnico, ma mi sembra un’esagerazione. Voi cosa ne pensate?
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Produzione ACS conveniente??
ciao astro, in riferimento a quello che hai citato concordo con te: non tutti ne sono al corrente! naturalmente io per primo.. mi puoi illuminare un pò su questo argomento?. grazie(e secondo me non tutti ne sono al corrente) che una quota del totale consumo gas pari ad alemeno il 20 o 30 % (uni 10200)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Produzione ACS conveniente??
Avremo a breve un'assemblea condominiale in cui si dovrà parlarne. Qualcuno potrebbe cortesemente darmi qualche indicazione di massima?simone ha scritto:Buongiorno a tutti
Proprio la settimana scorsa ho posto il problema al tecnico che gestisce le nostre caldaie. Mi ha confermato un rendimento globale annuo del 55% per la produzione di ACS.
Ipotizzando un rendimento di produzione del 90% noi dovremmo avere un rendimento di distribuzione del 60%.
Io non sono un termotecnico, ma mi sembra un’esagerazione. Voi cosa ne pensate?
Grazie per eventuali risposte.
Re: Produzione ACS conveniente??
BuonaseraManofthemoon ha scritto:Credo queste dispersioni si possano limitare nei seguenti modi:
imponendo che la tubazione di ricircolo sia adeguatamente isolata (almeno 19 mm)
imponendo il passaggio della stessa all'interno dell'interno dell'involucro riscaldato
inserendo degli orari accensione della pompa
producendo l'acs direttamente in centrale in modo da abbassa la T di mandata del ricircolo
Ho ripescato questa vecchia discussione perché ci sono stati presentati i conti del riscaldamento e dell’acqua calda… un disastro!
Una delle ragioni del pessimo rendimento dell’impianto potrebbe essere il fatto che le tubazioni di ricircolo passano in parte fuori dall’involucro.
Qualcuno potrebbe cortesemente indicarmi qualche riferimento normativo circa l'obbligatorietà di farle passare all’interno?
Grazie
Re: Produzione ACS conveniente??
E' molto importante come dice Man, impostare gli orari della pompa del ricircolo solo nelle fasce orarie di utilizzo dell'ACS , così facendo si vanno a limitare le perdite di distribuzione e di produzione, questo è palese.gio.cav ha scritto:@Manofthemoon
Nell'ipotesi centralizzata l'ACS è prodotta in caldaia, la tubazione di ricircolo è all'interno e (credo) venga isolata come da legge. Non mi è molto chiaro perchè inserire degli orari di accensione della pompa... Si tratta della pompa del ricircolo?Manofthemoon ha scritto:Credo queste dispersioni si possano limitare nei seguenti modi:
imponendo che la tubazione di ricircolo sia adeguatamente isolata (almeno 19 mm)
imponendo il passaggio della stessa all'interno dell'interno dell'involucro riscaldato
inserendo degli orari accensione della pompa
producendo l'acs direttamente in centrale in modo da abbassa la T di mandata del ricircolo
Secondo la tua esperienza quindi, con i giusti accorgimenti, non si verifica nessun problema di gestione dell'impianto a livello economico?
Gio
Non avrebbe senso far funzionare per tutta la giornata tale pompa.
Re: Produzione ACS conveniente??
Secondo me questo puo' andare in un impianto autonomo, ma in un centralizzato, dove io pago l'acqua che consumo anche se arriva fredda, ci sarebbe disparita' di trattamento tra chi ha l'alloggio vicino alla centrale e che e' distante.maxis ha scritto: E' molto importante come dice Man, impostare gli orari della pompa del ricircolo solo nelle fasce orarie di utilizzo dell'ACS , così facendo si vanno a limitare le perdite di distribuzione e di produzione, questo è palese.
Non avrebbe senso far funzionare per tutta la giornata tale pompa.
Alla fine uno si ritrova con l'acqua fredda, deve farla scorrere 2 minuti perche' arrivi tiepida e poi paga anche di piu' perche' lontano dal generatore.
Re: Produzione ACS conveniente??
bè l'acqua ti arriva fredda per un po' di piu' giusto se la vai ad usare in orari inusuali, per cui parli di eccezioni. Oltretutto aumenterebbe di qualcosina giusto il consumo di acqua, a livello di gas non aumenta la bolletta, perchè il contabilizzatore rileva la temperatura di ingresso dell'acqua come fredda e quindi non cammina.
Non mi sembra di ricordare vi sia obbligo di collocare il ricircolo completamente all'interno dell'involucro riscaldato. Vi è l'obbligo di aumentare l'isolamento se questo non succede, ma il resto, ossia quanto suggerisce giustamente manofthemoon, mi sembra sia solo regola di buona ( buonissima ) tecnica
Non mi sembra di ricordare vi sia obbligo di collocare il ricircolo completamente all'interno dell'involucro riscaldato. Vi è l'obbligo di aumentare l'isolamento se questo non succede, ma il resto, ossia quanto suggerisce giustamente manofthemoon, mi sembra sia solo regola di buona ( buonissima ) tecnica
Re: Produzione ACS conveniente??
Nel nostro caso con circa 100 utenze sarebbe improponibile inserire orari di accensione. Se non c’è obbligo di far passare i tubi del ricircoli all’interno dell’involucro, per migliorare le cose l’unica cosa che si potrebbe fare sarebbe pretendere un adeguato isolamento delle stesse. Secondo voi di quanto dovrebbe essere aumentato l’isolamento in zona climatica E?
Grazie
Grazie