Ho una centrale termica da 100 KW, alimentata a gas metano. E' possibile dal punto di vista della PREVENZIONE INCENDI, installare nella medesima centrale termica, una POMPA DI CALORE MONOBLOCCO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, funzionante con gas frigorigeno R22 e avente una potenzialità termica di 5,0 KW????
Saluti
ORLO
Pompa di calore per a.c.s. in centrale termica
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 9589
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Pompa di calore per a.c.s. in centrale termica
Con R22 no certamente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Pompa di calore per a.c.s. in centrale termica
E se il gas frigorigeno fosse R410A o R134a ???
- travereticolare
- Messaggi: 1521
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Pompa di calore per a.c.s. in centrale termica
Ciao,
Per la prevenzione incendi vige la prescrizione che il locale deve essere ad uso esclusivo dell’impianto di produzione del calore. Sono tuttavia ammessi eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie dell'impianto (chiarimento prot. 9105 del 08/07/2020).
Lo scopo della prescrizione è di non inserire altre fonti di pericolo incendio all'interno della CT.
Il gas R22 se non sbaglio non è infiammabile, quindi per la PI, non c'è problema. Mi risulta però che nei nuovi impianti di climatizzazione non può essere utilizzato per problemi ambientali.
Per la prevenzione incendi vige la prescrizione che il locale deve essere ad uso esclusivo dell’impianto di produzione del calore. Sono tuttavia ammessi eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie dell'impianto (chiarimento prot. 9105 del 08/07/2020).
Lo scopo della prescrizione è di non inserire altre fonti di pericolo incendio all'interno della CT.
Il gas R22 se non sbaglio non è infiammabile, quindi per la PI, non c'è problema. Mi risulta però che nei nuovi impianti di climatizzazione non può essere utilizzato per problemi ambientali.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Pompa di calore per a.c.s. in centrale termica
R22 si può solo mantenere l'esistente, non se ne può avere più in nessun caso (neanche ripristinare quello che eventualmente sfuggisse per una perforazione del circuito in un impianto esistente), la nota di NNN va intesa in questo senso.