Villino a schiera funzionalmente indipendente e superfici scambianti
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 3147
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Villino a schiera funzionalmente indipendente e superfici scambianti
Nel caso di opere di isolamento termico e ristrutturazione di impianto termico su un villino a schiera (funzionalmente indipendente per 110%), come calcolereste le superfici confinanti con i villini affianco, non oggetto di opere, considerando che la separazione è un muro unico (doppia parete a cassetta, 2 forati intercapedine aria e lana di roccia)? Non scambiante o scambiante con locale non riscaldato? Nel primo caso si ricade in 1° livello e difficile da soddisfare, nel secondo caso in 2° livello in quanto la S scambiante è maggiore e quindi l'isolamento sarebbe sotto il 50%, più risolvibile.
-
- Messaggi: 2981
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Villino a schiera funzionalmente indipendente e superfici scambianti
La devi considerare nello stesso modo che useresti nel calcolo di legge 10 o di un APE tradizionale: si tratta di un confine verso unità riscaldata (o riscaldabile) secondo legge vigente quindi confine caldo.
-
- Messaggi: 3147
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Villino a schiera funzionalmente indipendente e superfici scambianti
Avrei fatto così senza chiedere, però l'indipendenza funzionale mi dava idea che forse c'era qualche soluzione diversa.