Pompa antincendio senza riserva idrica

Messaggio da etec83 »

Posso avere una pompa antincendio collegata direttamente all'acquedotto senza riserva idrica.
L'impianto è dimensionato per il livello di pericolosità 1 della UNI 10779 e alimenta solo un impianto idranti UNI 45.
Non ho una normativa verticale di riferimento.
stfire
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Pompa antincendio senza riserva idrica

Messaggio da stfire »

ciao etec83
ne avevamo già parlato.. ti riporto alcuni punti ..
puoi prevedere un sistema di surpressione antincendio (con disconnettore idraulico - il civile per i fatti suoi) ma devi realizzarlo a regola d'arte, ossia secondo le norme UNI, UNI EN vigenti. qui trovi dei vincoli che devono essere rispettati :
1- obbligo di autorizzazione del gestore (non è mica detto che autorizzi un sistema diretto su acquedotto - molti regolamenti in Lombardia lo escludono proprio) (vedi UNI EN 12845)
2- l'acquedotto deve garantire la portata richiesta dall'impianto +20% (prova di portata - vedi UNI EN 12845)
3- la pressione minima in aspirazione deve essere 0,5 bar (vedi UNI EN 12845)
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 514
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: Pompa antincendio senza riserva idrica

Messaggio da Sandeman »

stfire ha scritto: lun mar 22, 2021 16:23 ciao etec83
ne avevamo già parlato.. ti riporto alcuni punti ..
puoi prevedere un sistema di surpressione antincendio (con disconnettore idraulico - il civile per i fatti suoi) ma devi realizzarlo a regola d'arte, ossia secondo le norme UNI, UNI EN vigenti. qui trovi dei vincoli che devono essere rispettati :
1- obbligo di autorizzazione del gestore (non è mica detto che autorizzi un sistema diretto su acquedotto - molti regolamenti in Lombardia lo escludono proprio) (vedi UNI EN 12845)
2- l'acquedotto deve garantire la portata richiesta dall'impianto +20% (prova di portata - vedi UNI EN 12845)
3- la pressione minima in aspirazione deve essere 0,5 bar (vedi UNI EN 12845)
Salve,
a quanto detto sopra da etec83 aggiungo anche di prestare attenzione alla continuità del servizio del gestore.
Non ci dovranno essere interruzioni dello stesso per un periodo superiore alle 60 H/anno , se non ricordo male...
stfire
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Pompa antincendio senza riserva idrica

Messaggio da stfire »

corretto, altra condizione valida sempre in caso di alimentazione diretta da acquedotto.