Trigenerazione VVF

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 892
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Trigenerazione VVF

Messaggio da fabbretto »

Ciao a tutti.

Mi è stato chiesto di adeguare dal punto di vista antincendio un impianto di trigenerazione.

Il DM sui gruppi elettrogeni parla anche di cogeneratori, ma non di trigenerazione.

Secondo me dovrebbe valere lo stesso, che ne pensate?
Conta sempre la potenza elettrica?
Tom Bishop
Messaggi: 5960
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Trigenerazione VVF

Messaggio da Tom Bishop »

A me è capitato e ho seguito le indicazioni dei gruppi elettrogeni + linea gas.
Tom Bishop
fabbretto
Messaggi: 892
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Trigenerazione VVF

Messaggio da fabbretto »

Grazie!
Cosa intendi per linea gas? Ti riferisci forse alla rete gas di cui si occupa il DM sulle centrali termiche?
Terminus
Messaggi: 13636
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Trigenerazione VVF

Messaggio da Terminus »

Concordo, anche fosse solo per assimilazione, si prende il DM dei GE/CG.
Ronin
Messaggi: 6843
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Trigenerazione VVF

Messaggio da Ronin »

verifica la tecnologia dell'assorbitore (il tri- significa che c'è un gruppo che produce acqua refrigerata mediante la tecnologia dell'assorbimento), di solito sono a bromuro di litio e alimentati ad acqua calda (semplice effetto) o a vapore (doppio effetto) e pertanto trascurabili dal punto di vista antincendio.
se invece fosse un frigo ad ammoniaca andrebbe fatto un ragionamento dedicato, a seconda se l'impianto è in centrale termica (come di solito è) e/o in presenza di altre attività soggette (ad es. il DM ospedali ha prescrizioni specifiche)

la potenza che fa da regola non è l'elettrica ma la meccanica all'albero (anche se la distinzione è trascurabile per le grandi macchine)
Rispondi