Giunti dielettrici a valle del contatore

Messaggio da marco60 »

Saluti a tutti, vorrei un vostro parere sull’obbligo di installazione di giunti dielettrici sulle tubazioni interrate (polietilene e relativo tratto metallico prima dell’uscita dal terreno) a valle di contatori che alimentano impianti soggetti alla UNI 7129.
L’enet distributore installa giunti dielettrici sulla presa.
La norma Uni 7129 al punto 3.3.4.2 prevede l’installazione dei giunti isolanti “.......fuori terra in prossimità della risalita della tubazione”
Facendo delle ricerche in internet (vedi sito gas.it), ho trovato un parere tecnico del CIG che esclude l’obbligo di installazione del giunto in questo caso.
Nel sito ufficiale del CIG però non ho trovato nessun riferimento a questo parere.
Inoltre nel progetto di norma UNI CIG 7129 (E01.08.931.1) al punto 3.2.2.2.6 specifica che nel caso di tubazioni in polietilene con tubi metallici prima della fuoriuscita dal terreno non è richiesto il giunto dielettrico.
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Giunti dielettrici a valle del contatore

Messaggio da Terminus »

Se la tubazione interrata è in polietilene, il giunto dielettrico non serve ad un'emerita m...za.
Ovviamente la transizione al tubo in acciaio la devi fare appena sotto il livello di campagna.
gludon
Messaggi: 40
Iscritto il: lun lug 16, 2007 11:13

Re: Giunti dielettrici a valle del contatore

Messaggio da gludon »

Il giunto dielettrico serve per il pezzo di tubo interrato in ferro prima del giunto di transizione.
Niente giunto niente metano.
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Giunti dielettrici a valle del contatore

Messaggio da Terminus »

Chiariamoci le idee:
ho un tubo interrato in polietilene
metto il giunto di transizione al livello del piano di campagna e poi vado con il tubo metallico a vista.
Mi dite a cosa serve il giunto dielettrico in questa situazione?
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Giunti dielettrici a valle del contatore

Messaggio da Manofthemoon »

terminus sono perfettamente d'accordo con te, ma prova a mandare un allegato tecnico obbligatorio in cui viene specifata la tua installazione: ti ritorna indietro con "mancanza giunto dielettrico"..

IO a volte nelle installazioni non li metto, ma sul disegno si...
danilo2
Messaggi: 1688
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Giunti dielettrici a valle del contatore

Messaggio da danilo2 »

gludon ha scritto:Il giunto dielettrico serve per il pezzo di tubo interrato in ferro prima del giunto di transizione.
Niente giunto niente metano.
Concordo, va sempre messo.
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: Giunti dielettrici a valle del contatore

Messaggio da tarneverro »

Anche perchè sei obbligato a non uscire dal terreno con il polietilene, quindi devi entrare nel terreno con l'acciaio, e quindi ci vuole il dielettrico
marco60
Messaggi: 2
Iscritto il: gio feb 21, 2008 15:36

Re: Giunti dielettrici a valle del contatore

Messaggio da marco60 »

Grazie per i pareri, io credo che il giunto dielettrico sul breve tratto metallico tra il contatore e il tubo in polietilene sia eccessivo ma la norma 7129 lo prescrive (perlomeno nelle risalite).
Lo scopo del giunto dovrebbe essere quello di proteggere le tubazioni metalliche interrate da correnti vaganti e mi pare improbabile che pochi decimetri di tubo rivestito possano essere interessate da correnti vaganti, è da notare tra l'altro, che i tubi metallici entranti nell'edificio devono essere obbligatoriamente collegati a terra attraverso il collegamento equipotenziale (CEI 64/8 art. 413.1.2.1) e quindi il giunto risulta di fatto cvallottato.
Il parere del CIG (riportato nel sito gas.it) mi sembra ragionevole, in quanto chiarisce che nel caso di giunto dielettrico installato dall'ente distributore sulla presa e con tubazioni interrate in polietilene si può omettere il giunto dielettrico a valle del contatore sul tratto metallico.
Vorrei comunicare al verificatore dell'azienda gas questo parere, ma non riesco a trovare riferimenti nel sito ufficiale CIG.
Qualcuno sa se è stato in qualche modo modificato, smentito, o e ancora valido?
Terminus
Messaggi: 13528
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Giunti dielettrici a valle del contatore

Messaggio da Terminus »

Concordo in pieno.
Se qualcuno ha i riferimenti........