ossia 2 idranti a muro con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa durata >=30 min.
Sicché se, ad esempio, ho necessità di 6 idranti (per coprire l'intera superficie dell'autorimessa), mi basta una riserva da 10.8 mc, se considero il 50% di idranti, e addirittura solo 7.2 mc se considero due soli idranti contemporanei, come da B.3.1.1 della uni 10779.
mi è mica sfuggito qualcosa???