Ricambi d'aria e Cened

Messaggio da Giusu »

Devo redigere un ACE per un blocco uffici ristrutturato. Il progettista impianti ha previsto un recuperatore di calore (zona uffici e spogliatoi) da 1500 mc/h il volume netto è di 340 mc. Ricambi ora n=4,41. Con il cened invece esce un ricambio di 1,81.
Secondo voi è corretto procedere considerando i ricambi d'aria di progetto, o è necessario utilizzare il dato Cened?
Saluti, Giusu

p.s. La L10-91 del progettista considerava un ricambio n=0,5 (con macchina recupero dichiarata) :shock: .
p.s. ovviamente utilizzando uno o l'altro ricambio salto di classe :cry:
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Ricambi d'aria e Cened

Messaggio da gfrank »

La guida Cened (pag. 15) indica di imputare i valori, se disponibili. Nel tuo caso ritengo che puoi utilizzare i valori di progetto.

gfrank
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1067
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: Ricambi d'aria e Cened

Messaggio da tigers »

Al 100% valori di progetto, la casellina e' lasciata "aperta" proprio per questo motivo
simcat
Messaggi: 1891
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Ricambi d'aria e Cened

Messaggio da simcat »

quote:
p.s. La L10-91 del progettista considerava un ricambio n=0,5 (con macchina recupero dichiarata) .
quote:

Giuso, non ti devi stupire di questo.....quello che ha fatto è formalmente corretto.
E' quello che in questo forum ed in generale viene considerato un argomento con due linee di pensiero, ovvero:
Prima linea:
- calcoli di potenza, ricambi effettivi di progetto;
- calcoli di energia e verifiche, ricambi minimi da legge/norme UNI di riferimento.
Seconda linea:
- utilizzare sempre i ricambi effettivi di preogetto.
Personalmente sono per la seconda.