Salve a tutti,
volevo sapere se qualcuno conosce il valore della trasmittanza limite da verificare per un solaio controterra. Mi sembra strano che il programma (uso Termus 12) mi verifichi il solaio anche se non isolato, e non trovo nè nella normativa, nè nel programma, un riferimento specifico a questo caso.
Grazie per ogni informazione che mi verrà data!
Trasmittanza limite pavimento appoggiato su terreno
Moderatore: Edilclima
Re: Trasmittanza limite pavimento appoggiato su terreno
Nel manuale del programma, c'è, eccome.silvy81 ha scritto:Salve a tutti,
volevo sapere se qualcuno conosce il valore della trasmittanza limite da verificare per un solaio controterra. Mi sembra strano che il programma (uso Termus 12) mi verifichi il solaio anche se non isolato, e non trovo nè nella normativa, nè nel programma, un riferimento specifico a questo caso.
Grazie per ogni informazione che mi verrà data!
Hai indicato, nelle proprietà del vano, con la spunta, che il solaio è un pavimento?
Poi ti apre la maschera per inserire il coefficiente, e gli altri dati richiesti
gfrank
Re: Trasmittanza limite pavimento appoggiato su terreno
in pratica in Termus io inserisco la superficie disperdente per il vano e metto il valore di trasmittanza calcolato a penna e calamaio che naturalmente è inferiore a quello limite x la mia zona climatica
il problema è che il software in questione non segna una scheda tecnica come nelle altre strutture da stampare!
cioè bello io ho messo il mio valore di trasmittanza ma che materiali ho usato?!
oppure c'è un altro modo?
il problema è che il software in questione non segna una scheda tecnica come nelle altre strutture da stampare!
cioè bello io ho messo il mio valore di trasmittanza ma che materiali ho usato?!
oppure c'è un altro modo?
Re: Trasmittanza limite pavimento appoggiato su terreno
Il valore limite e' quello solito, solo che la U di progetto da confrontare non e' la U "nuda" delle struttura, ma un valore di U equivalente da calcolare con le formule della UNI EN 13370.
In effetti il fatto che Termus non stampi la scheda e' una lacuna ed ogni volta mi tocca fare una stampa a parte. Ho gia' segnalato la cosa all'assistenza e mi hanno promesso modifiche, ma a quanto pare hanno altre priorita' al momento.
Servirebbe in ogni caso una scheda ad hoc che metta da un lato la trasmittanza "reale" e poi i dati "di contorno" usati dalla UNI EN citata per la determinazione della U equivalente.
Trovo in generale che Termus dovrebbe metterci a disposizione una relazione maggiormente dettagliata rispetto a quella di norma.
In effetti il fatto che Termus non stampi la scheda e' una lacuna ed ogni volta mi tocca fare una stampa a parte. Ho gia' segnalato la cosa all'assistenza e mi hanno promesso modifiche, ma a quanto pare hanno altre priorita' al momento.
Servirebbe in ogni caso una scheda ad hoc che metta da un lato la trasmittanza "reale" e poi i dati "di contorno" usati dalla UNI EN citata per la determinazione della U equivalente.
Trovo in generale che Termus dovrebbe metterci a disposizione una relazione maggiormente dettagliata rispetto a quella di norma.