Altezza split
Moderatore: Edilclima
Altezza split
Vi volevo chiedere secondo voi a quale altezza vanno posizionati degli split in un ambiente con delle volte che nella sua parte più alta è 350cm. Vi ringrazio in anticipo!
			
			
									
						
										
						- Manofthemoon
 - Messaggi: 1581
 - Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
 - Località: Cuneo - provincia
 - Contatta:
 
Re: Altezza split
Fanno solo freddo oppure caldo ?
se fanno freddo l'altezza non è importante, se fanno anche caldo si ! al massimo direi 240 cm da terra (poi dipende dal lancio dello split)
			
			
									
						
										
						se fanno freddo l'altezza non è importante, se fanno anche caldo si ! al massimo direi 240 cm da terra (poi dipende dal lancio dello split)
Re: Altezza split
Concordo con i 240 cm se parliamo di split con unità interna a parete. Verifica che il rapporto fra il volume d'aria trattata dalla macchina e quella del locale sia superiore a 7 per avere una buona uniformità dela temperatura. Inoltre in caso di pompa di calore se la macchina é dotata di griglia motorizzata é consigliabile dirigere il flusso verso il basso.
			
			
									
						
										
						Re: Altezza split
Concordo in pieno con le precedenti note; unico consiglio aggiuntivo è valutare bene la tipologia di apparecchio da installare, attualmente in commercio vi sono numerose unità interne complete di interessanti funzioni per ridurre i consumi in assenza di persone, adeguare il funzionamento a carichi endogeni impulsivi, avere alette motorizzate di mandata per deflessione in continuo dell'aria, ecc...; l'importante è prevenire la stratificazione verso l'alto col funzionamento invernale ed evitare di avere correnti fredde a quota persone (-> possibilmente lancio a 2,40 per giungere già miscelato nel volume convenzionalmente occupato)
			
			
									
						
										
						- 
				Andrea_Diqui
 - Messaggi: 947
 - Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
 - Località: Vicenza
 
Re: Altezza split
Se fanno caldo come fonte "primaria" attenzione ad installare gli split. L'aria tende a stratificare per cui se gli occupanti sono fermi (es. uffici) hanno la sensazione di freddo nella parte bassa. Non parliamo poi se ci sono le signorine  
 Meglio mettere delle unità a pavimento
			
			
									
						
							Andrea Diqui
			
						Re: Altezza split
Con il modulo a pavimento, split o ventilconvettore  ad acqua, lo spifferino d'aria alle caviglie delle impiegate é comunque inevitabile perché i punti di ripresa delle macchine sono sul basso e l'aria che stazione a pavimento ha una  temperatura più bassa.
Succede a volte che si studia un sistema a pompa di calore per il risparmio energetico e poi nel tempo troviamo l'impiegata con la stufetta elettrica attaccata ai piedi soprattutto il lunedì quando l'impianto é stato fermo per due giorni.
			
			
									
						
										
						Succede a volte che si studia un sistema a pompa di calore per il risparmio energetico e poi nel tempo troviamo l'impiegata con la stufetta elettrica attaccata ai piedi soprattutto il lunedì quando l'impianto é stato fermo per due giorni.