Salute!
Sapete dirmi se esiste un diametro minimo per il tronchetto con cui collegare più serbatoi in batteria in modo da ottenere una riserva di di dimensioni maggiori?
Grazie
Luigischi
COLLEGAMENTO TRA PIU' SERBATOI UNI 9490-12845
Moderatore: Edilclima
Re: COLLEGAMENTO TRA PIU' SERBATOI UNI 9490-12845
Non mi sembra che sia scritto da nessuna parte.
Io personalmente non scendo mai sotto il diametro della tubazione di aspirazione della pompa (e se inferiore utilizzo comunque un DN100).
Io personalmente non scendo mai sotto il diametro della tubazione di aspirazione della pompa (e se inferiore utilizzo comunque un DN100).
Re: COLLEGAMENTO TRA PIU' SERBATOI UNI 9490-12845
Io normalmente li verifico con le formule della foronomia per luci a battente in parete grossa e tubo addizionale (idraulica) in questo modo :
fissato un battente di 50 cm, controllo che almeno la metà (in caso di 2 serbatoi) della portata nominale, aspirata dalla pompa, attraversi il tronchetto.
fissato un battente di 50 cm, controllo che almeno la metà (in caso di 2 serbatoi) della portata nominale, aspirata dalla pompa, attraversi il tronchetto.