COLLEGAMENTO TRA PIU' SERBATOI UNI 9490-12845

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
luigischi
Messaggi: 46
Iscritto il: gio giu 07, 2007 22:55

COLLEGAMENTO TRA PIU' SERBATOI UNI 9490-12845

Messaggio da luigischi »

Salute!
Sapete dirmi se esiste un diametro minimo per il tronchetto con cui collegare più serbatoi in batteria in modo da ottenere una riserva di di dimensioni maggiori?
Grazie
Luigischi
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: COLLEGAMENTO TRA PIU' SERBATOI UNI 9490-12845

Messaggio da Terminus »

Non mi sembra che sia scritto da nessuna parte.
Io personalmente non scendo mai sotto il diametro della tubazione di aspirazione della pompa (e se inferiore utilizzo comunque un DN100).
luigischi
Messaggi: 46
Iscritto il: gio giu 07, 2007 22:55

Re: COLLEGAMENTO TRA PIU' SERBATOI UNI 9490-12845

Messaggio da luigischi »

Grazie.
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Re: COLLEGAMENTO TRA PIU' SERBATOI UNI 9490-12845

Messaggio da c.granata »

Io normalmente li verifico con le formule della foronomia per luci a battente in parete grossa e tubo addizionale (idraulica) in questo modo :
fissato un battente di 50 cm, controllo che almeno la metà (in caso di 2 serbatoi) della portata nominale, aspirata dalla pompa, attraversi il tronchetto.