dimensionamento batterie calde uta
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
GRAZIE …. sempre gentilissimo
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
comunque la mia batteria è:
• Potenzialità 28.6 kW
• N° di ranghi 6
entrata acqua 7°C - uscita 12°C
• Potenzialità 28.6 kW
• N° di ranghi 6
entrata acqua 7°C - uscita 12°C
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento batterie calde uta
Mi dici le dimensioni della superficie alettata, passo dei tubi, passo dei ranghi, passo delle alette, diametro dei tubi, geometria, numero delle alimentazioni?fra.damiani@ ha scritto: ↑ven gen 10, 2020 14:25 comunque la mia batteria è:
• Potenzialità 28.6 kW
• N° di ranghi 6
entrata acqua 7°C - uscita 12°C
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
questo ho estrapolato dalla scheda tecnica
aria
Portata aria 2600 m³/h
Temperatura ingresso 34 °C
Umidità relativa 50 %
Temperatura uscita 16 °C
Umidità relativa 99 %
Potenzialità 28.6 kW
Potenza sensibile 16.0 kW
Perdita di carico umida 116 Pa
Perdita di carico secca 73 Pa
Velocità di attraversamento 2.51 m/s
acqua
Temperatura ingresso 7 °C
Temperatura uscita 12 °C
Perdita di carico 21.4 kPa
Volume interno 9.8 dm³
Portata 4903 l/h
attacchi: 1 1/4"
Cu-Al-FeZn P3012AR 6R-16T-600A-3.0pa 10C 1 1/4"
aria
Portata aria 2600 m³/h
Temperatura ingresso 34 °C
Umidità relativa 50 %
Temperatura uscita 16 °C
Umidità relativa 99 %
Potenzialità 28.6 kW
Potenza sensibile 16.0 kW
Perdita di carico umida 116 Pa
Perdita di carico secca 73 Pa
Velocità di attraversamento 2.51 m/s
acqua
Temperatura ingresso 7 °C
Temperatura uscita 12 °C
Perdita di carico 21.4 kPa
Volume interno 9.8 dm³
Portata 4903 l/h
attacchi: 1 1/4"
Cu-Al-FeZn P3012AR 6R-16T-600A-3.0pa 10C 1 1/4"
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento batterie calde uta
16T = 16 tubi in altezza, con geometria 3012 (passo dei tubi 30, passo dei ranghi 12) , 16x30 = 480mm
alettato 600mm, quindi la superficie frontale è 600x480 = 0.288 m2
2600 m3/h : 0.288 m2 = 9027 m/h / 3600 s/h = 2.51 m/s di velocità dell'aria attraverso la batteria, che è una velocità bassa che dovrebbe garantirti che l'acqua di deumidifica con venga trascinata o ne venga trascinata poca.
La circuitazione è composta da 16 tubi in altezza per 6 ranghi = 96 tubi totali, il che è incompatibile con la circuitazione 10C poichè 96 non è divisibile per 10. Cioè sarebbero 9 circuiti da 10 tubi più un circuito da 6 tubi... assimetria abbastanza anomala.
Sarebbe stato meglio avere 8 circuiti da 12 tubi (migliore fattore di scambio globale, peggiore deumidifica, ma una perdita di carico maggiore) o 12 circuiti da 8 tubi (peggiore fattore di scambio globale, ma migliore deumidifica e più basse perdite di carico) così da avere tutti i circuiti uguali.
Infine, con un passo alette di 3mm avrai molto primario (raffreddamento da parte dei tubi), ma poco secondario (raffreddamento da parte delle alette) che sono solo 600/3 = 200 alette in totale. Siccome la deumidifica avviene per il 75% sul primario, mentre il raffreddamento sensibile avviene per il 75% sul secondario, la batteria renderà poco quando il clima sarà caldo secco. Chi te l'ha progettata ha ovviamente tenuto buoni i tuoi dati di partenza, ma tieni presente che d'estate mica sempre c'è 34°C 60%.
alettato 600mm, quindi la superficie frontale è 600x480 = 0.288 m2
2600 m3/h : 0.288 m2 = 9027 m/h / 3600 s/h = 2.51 m/s di velocità dell'aria attraverso la batteria, che è una velocità bassa che dovrebbe garantirti che l'acqua di deumidifica con venga trascinata o ne venga trascinata poca.
La circuitazione è composta da 16 tubi in altezza per 6 ranghi = 96 tubi totali, il che è incompatibile con la circuitazione 10C poichè 96 non è divisibile per 10. Cioè sarebbero 9 circuiti da 10 tubi più un circuito da 6 tubi... assimetria abbastanza anomala.
Sarebbe stato meglio avere 8 circuiti da 12 tubi (migliore fattore di scambio globale, peggiore deumidifica, ma una perdita di carico maggiore) o 12 circuiti da 8 tubi (peggiore fattore di scambio globale, ma migliore deumidifica e più basse perdite di carico) così da avere tutti i circuiti uguali.
Infine, con un passo alette di 3mm avrai molto primario (raffreddamento da parte dei tubi), ma poco secondario (raffreddamento da parte delle alette) che sono solo 600/3 = 200 alette in totale. Siccome la deumidifica avviene per il 75% sul primario, mentre il raffreddamento sensibile avviene per il 75% sul secondario, la batteria renderà poco quando il clima sarà caldo secco. Chi te l'ha progettata ha ovviamente tenuto buoni i tuoi dati di partenza, ma tieni presente che d'estate mica sempre c'è 34°C 60%.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
stai troppo avanti .....
dovrai avere un po’ di pazienza
allora se io ho 3000 mc/h di aria da deumidificare e raffreddare con un X pari a 12 ed una temperatura di 34°C faro’ cosi:
• 3000 mc/h che all'incirca equivalgono a 3000 kg/h di umidità specifica.
• 3000x12=36.000 kg/h equivalenti a 36.0 l/h di acqua che si sta deumidificando. --- Questo perché la mia batteria fredda sta a 12 °C e porterà l’aria al di sotto del suo punto di rugiada (UR al 100% quindi satura)
A questo punto in uscita dalla mia batteria fredda avro’ aria a 13° circa e UR 100%?
dovrai avere un po’ di pazienza
allora se io ho 3000 mc/h di aria da deumidificare e raffreddare con un X pari a 12 ed una temperatura di 34°C faro’ cosi:
• 3000 mc/h che all'incirca equivalgono a 3000 kg/h di umidità specifica.
• 3000x12=36.000 kg/h equivalenti a 36.0 l/h di acqua che si sta deumidificando. --- Questo perché la mia batteria fredda sta a 12 °C e porterà l’aria al di sotto del suo punto di rugiada (UR al 100% quindi satura)
A questo punto in uscita dalla mia batteria fredda avro’ aria a 13° circa e UR 100%?
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento batterie calde uta
no, perchè la batteria non può scambiare tanto calore.fra.damiani@ ha scritto: ↑ven gen 10, 2020 16:30 A questo punto in uscita dalla mia batteria fredda avro’ aria a 13° circa e UR 100%?
Dovrai aumentare le dimensioni della batteria o diminuire la temperatura dell'acqua.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
scusa nick allora:
ma il calcolo per dimensionare la batteria fredda e di deumidificazione qual'é
ma il calcolo per dimensionare la batteria fredda e di deumidificazione qual'é
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento batterie calde uta
E quello che impari dopo almeno 5 anni di badilate di ***** in faccia in un ufficio tecnico.fra.damiani@ ha scritto: ↑ven gen 10, 2020 20:36 scusa nick allora:
ma il calcolo per dimensionare la batteria fredda e di deumidificazione qual'é
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
Mi puoi aiutare
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
Ormai aspetto le tue risposte con ansia e mi sto scrivendo il tutto
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
Possiamo fare privatamente ne avrei bisogno per lavoro
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento batterie calde uta
No, grazie.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
quindi non mi vuoi piu' aiutare?
Re: dimensionamento batterie calde uta
Ecco la batteria, se non ho commesso errori (vista l'ora ...).
- Allegati
-
- Cooler 2 costruzione.jpg (59.97 KiB) Visto 9485 volte
-
- Cooler 3 acqua.jpg (25.12 KiB) Visto 9485 volte
-
- Cooler 1 aria.jpg (67.69 KiB) Visto 9485 volte
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
Grazie mille esa
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
esa scusami ma il ragionamento può andare bene …..esempio se io ho 3000 mc/h di aria da deumidificare e raffreddare con un X pari a 12 ed una temperatura di 34°C faro’ cosi:
• 3000 mc/h che all'incirca equivalgono a 3000 kg/h di umidità specifica.
• 3000x12=36.000 kg/h equivalenti a 36.0 l/h di acqua che si sta deumidificando. --- Questo perché la mia batteria fredda sta a 12 °C e porterà l’aria al di sotto del suo punto di rugiada (UR al 100% quindi satura)
A questo punto in uscita dalla mia batteria fredda avro’ aria a 13° circa e UR 100%?
mi potresti aiutare ne avrei bisogno grazie mille
• 3000 mc/h che all'incirca equivalgono a 3000 kg/h di umidità specifica.
• 3000x12=36.000 kg/h equivalenti a 36.0 l/h di acqua che si sta deumidificando. --- Questo perché la mia batteria fredda sta a 12 °C e porterà l’aria al di sotto del suo punto di rugiada (UR al 100% quindi satura)
A questo punto in uscita dalla mia batteria fredda avro’ aria a 13° circa e UR 100%?
mi potresti aiutare ne avrei bisogno grazie mille
Re: dimensionamento batterie calde uta
Scusa, ma non capisco:
- hai 3.000 mc/h di aria a 34°C
. umidità specifica di 12 kg/mc (corrispondente ad una UR del 35% circa). Vedi immagine allegata (aria a 34°C)
Mi sembra una condizione molto particolare (non usuale). Ma, cosa vorresti ottenere?
Non capisco cosa c'entri 12x3000= 36.000 g.
Mica puoi seccare l'aria a questi livelli impossibili con una batteria fredda.
Vuoi raffreddare? Cosa succede lo vedi in psicrometria1,jpg
Forse vuoi sapere altro? Ma non so se potrò esserti utile.
- hai 3.000 mc/h di aria a 34°C
. umidità specifica di 12 kg/mc (corrispondente ad una UR del 35% circa). Vedi immagine allegata (aria a 34°C)
Mi sembra una condizione molto particolare (non usuale). Ma, cosa vorresti ottenere?
Non capisco cosa c'entri 12x3000= 36.000 g.
Mica puoi seccare l'aria a questi livelli impossibili con una batteria fredda.
Vuoi raffreddare? Cosa succede lo vedi in psicrometria1,jpg
Forse vuoi sapere altro? Ma non so se potrò esserti utile.
- Allegati
-
- Psicrometria 1.jpg (29.82 KiB) Visto 9468 volte
-
- Aria a 34°C.jpg (20.67 KiB) Visto 9468 volte
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
No esa grazie e’ chiaro ..mi aveva confuso no nick name .. volevo sapere Come si arriva matematicamente all’ acqua di di condensazione da espellere sulla sezione ma vedo dal calcolo che e’ 11,3 kg/h ... giusto
Scusami se ho 2600 Mc/h a 34 gradi con ur del 60 % dalla mia bAtteria fredda uscirò a ?
Inoltre per poi andare in ambiente a 22 gradi e 50 di ur , la mia batteria di post avrà una potenza di kw?
Grazie mill per le risposte
Scusami se ho 2600 Mc/h a 34 gradi con ur del 60 % dalla mia bAtteria fredda uscirò a ?
Inoltre per poi andare in ambiente a 22 gradi e 50 di ur , la mia batteria di post avrà una potenza di kw?
Grazie mill per le risposte
Re: dimensionamento batterie calde uta
Non capisco:
- vuoi uscire dalla batteria a 22°C con 50% UR ?
. vuoi ottenere 22°C con 50% UR in ambiente?
Nel primo caso:
- si segue un certo tipo di trattamento e serve conoscere solo la portata d'aria (3.000 mc/h) e il fluido raffreddante a disposizione (acqua a 7°C).
Nel secondo caso servono altre informazioni:
- carico sensibile da smaltire
. carico latente da smaltire
. fluido raffreddante a disposizione (acqua a 7°C).
La portata non puoi fissarla preventivamente, ma verrà calcolata. Sarà quella necessaria per garantire lo smaltimento dei carichi (sensibile e latente).
- vuoi uscire dalla batteria a 22°C con 50% UR ?
. vuoi ottenere 22°C con 50% UR in ambiente?
Nel primo caso:
- si segue un certo tipo di trattamento e serve conoscere solo la portata d'aria (3.000 mc/h) e il fluido raffreddante a disposizione (acqua a 7°C).
Nel secondo caso servono altre informazioni:
- carico sensibile da smaltire
. carico latente da smaltire
. fluido raffreddante a disposizione (acqua a 7°C).
La portata non puoi fissarla preventivamente, ma verrà calcolata. Sarà quella necessaria per garantire lo smaltimento dei carichi (sensibile e latente).
Re: dimensionamento batterie calde uta
L'acqua realmente condensata è di 19,686 kg/h.
Con aria entrante a 34°C con 50% UR.
Con aria entrante a 34°C con 50% UR.
- Allegati
-
- Condensazione.jpg (25.99 KiB) Visto 9463 volte
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
Ciao esa allora intanto ti ringrazio ….puoi dare un occhiata al mio ragionamento :
inverno:
aria esterna
• Portata fissa= 2000 MC/H
• t°=0°
• UR=75%
ARIA INTERNA
• Portata fissa= 2000 MC/H
• t°=22°
• UR=50%
calcoli:
batteria di preriscaldamento: Q= G . ρ . ( t2-t1 ) / 3600= …………… (kW)
• Q = potenzialità batteria di pre-riscaldamento (kW);
• G = portata d’aria da trattare (m 3 G = portata d aria da trattare (m /h);
• ρ =1.22 densità dell’aria SECCA (kg/m 3);
• T2 temperatura finale 22°c
• T1 temperatura iniziale 0°c
Q= 2000 x1.22x 22 / 3600 = 14.9 Kw
umificazione a vapore:
umidita assoluta a 0° e 75% di UR = 2.83 g/kg
umidita assoluta a 22° e 50% di UR = 8.21 g/kg
calcolo potenza: 2000 *1.2*5.38= kg/h = 12.9 - Potenza 9 kw -( aria uscita dall'umidificatore 22° con 50% di ur)
inverno:
aria esterna
• Portata fissa= 2000 MC/H
• t°=0°
• UR=75%
ARIA INTERNA
• Portata fissa= 2000 MC/H
• t°=22°
• UR=50%
calcoli:
batteria di preriscaldamento: Q= G . ρ . ( t2-t1 ) / 3600= …………… (kW)
• Q = potenzialità batteria di pre-riscaldamento (kW);
• G = portata d’aria da trattare (m 3 G = portata d aria da trattare (m /h);
• ρ =1.22 densità dell’aria SECCA (kg/m 3);
• T2 temperatura finale 22°c
• T1 temperatura iniziale 0°c
Q= 2000 x1.22x 22 / 3600 = 14.9 Kw
umificazione a vapore:
umidita assoluta a 0° e 75% di UR = 2.83 g/kg
umidita assoluta a 22° e 50% di UR = 8.21 g/kg
calcolo potenza: 2000 *1.2*5.38= kg/h = 12.9 - Potenza 9 kw -( aria uscita dall'umidificatore 22° con 50% di ur)
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
ESTATE:
aria esterna
• Portata fissa= 2000 MC/H
• t°=34°
• UR=60%
ARIA INTERNA
• Portata fissa= 2000 MC/H
• t°=22°
• UR=50%
calcoli:
batteria di raffreddamento: Q= G . ρ . ( Hf-Hi ) / 3600= …………… (kW)
• Q = potenzialità batteria di raffreddamento (kW);
• G = portata d’aria da trattare (m 3 G = portata d aria da trattare (m /h);
• ρ =1.22 densità dell’aria SECCA (kg/m 3);
• hf =entalpia dell’aria nel punto finale del trattamento Kj/kg
• h1 =entalpia dell’aria nel iniziale del trattamento Kj/kg
Q= 2000 x1.22x (86 Kj/kg - 43 Kj/kg)/ 3600 = 29.0 Kw (a questo punto uscirò dalla batteria fredda ha 16° con UR a 90% creando acqua di condensa pari a 19.6 kg/H (circa - lt/h)
adesso dovrò post riscaldare l’aria e procedo cosi:
batteria di post riscaldamento: Q= G . ρ . ( t2-t1 ) / 3600= …………… (kW)
• Q = potenzialità batteria di pre-riscaldamento (kW);
• G = portata d’aria da trattare (m 3 G = portata d aria da trattare (m /h);
• ρ =1.22 densità dell’aria SECCA (kg/m 3);
• T2 temperatura finale 22°C
• T1 temperatura iniziale 16c°
Q= 2000 x1.22x 6 / 3600 = 4.0 Kw (a questo punto uscirò dalla batteria di post riscaldo a 22° con UR a 50% cHE EQUIVALE Aad una umidita specifica di 8.22 gr/kg)
aria esterna
• Portata fissa= 2000 MC/H
• t°=34°
• UR=60%
ARIA INTERNA
• Portata fissa= 2000 MC/H
• t°=22°
• UR=50%
calcoli:
batteria di raffreddamento: Q= G . ρ . ( Hf-Hi ) / 3600= …………… (kW)
• Q = potenzialità batteria di raffreddamento (kW);
• G = portata d’aria da trattare (m 3 G = portata d aria da trattare (m /h);
• ρ =1.22 densità dell’aria SECCA (kg/m 3);
• hf =entalpia dell’aria nel punto finale del trattamento Kj/kg
• h1 =entalpia dell’aria nel iniziale del trattamento Kj/kg
Q= 2000 x1.22x (86 Kj/kg - 43 Kj/kg)/ 3600 = 29.0 Kw (a questo punto uscirò dalla batteria fredda ha 16° con UR a 90% creando acqua di condensa pari a 19.6 kg/H (circa - lt/h)
adesso dovrò post riscaldare l’aria e procedo cosi:
batteria di post riscaldamento: Q= G . ρ . ( t2-t1 ) / 3600= …………… (kW)
• Q = potenzialità batteria di pre-riscaldamento (kW);
• G = portata d’aria da trattare (m 3 G = portata d aria da trattare (m /h);
• ρ =1.22 densità dell’aria SECCA (kg/m 3);
• T2 temperatura finale 22°C
• T1 temperatura iniziale 16c°
Q= 2000 x1.22x 6 / 3600 = 4.0 Kw (a questo punto uscirò dalla batteria di post riscaldo a 22° con UR a 50% cHE EQUIVALE Aad una umidita specifica di 8.22 gr/kg)
Re: dimensionamento batterie calde uta
Provo a riassumere sul diagramma i tuoi ragionamenti relativi all'inverno. Per favore, rispondimi con correzioni sul diagramma.
Altrimenti, scusami, ma devo rinunciare a seguirti ....
1 = miscela
2= riscaldamento
3= umidificazione a vapore.
Le portate variano, ma la massa resta sempre la stessa, come è logico.
Altrimenti, scusami, ma devo rinunciare a seguirti ....
1 = miscela
2= riscaldamento
3= umidificazione a vapore.
Le portate variano, ma la massa resta sempre la stessa, come è logico.
- Allegati
-
- Trattamento inverno.jpg (78.94 KiB) Visto 9456 volte
-
- Miscela.jpg (50.1 KiB) Visto 9456 volte
-
- Post inverno.jpg (41.17 KiB) Visto 9456 volte
-
- Umidificazione a vapore.jpg (43.14 KiB) Visto 9456 volte
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
esa perfetto torna anche a me.….
sul freddo quando hai un attimo potresti dargli un occhiatina
sul freddo quando hai un attimo potresti dargli un occhiatina
Re: dimensionamento batterie calde uta
Ecco:
- 1 miscela estiva
- 2 batteria estiva.
- 1 miscela estiva
- 2 batteria estiva.
- Allegati
-
- Batteria estiva.jpg (60.67 KiB) Visto 9449 volte
-
- Miscela estiva.jpg (48.83 KiB) Visto 9449 volte
-
- Trattamento estivo.jpg (73.48 KiB) Visto 9449 volte
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
perfetto esa grazie...l'unica cosa non vedo i kw della batteria di post riscaldo che a me viene 4 . (CALCOLO da 16°- UR a 90% a 22° con UR 50% )
Re: dimensionamento batterie calde uta
Mi sono fermato prima ...
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
scusami ESA MA IL calcolo per dimensionare la batteria fredda può andare?
Q= G . ρ . ( Hf - Hi ) / 3600= …………… (kW)
• Q = potenzialità batteria di raffreddamento (kW);
• G = portata d’aria da trattare (m 3 G = portata d aria da trattare (m /h);
• ρ =1.22 densità dell’aria SECCA (kg/m 3);
• hf =entalpia dell’aria nel punto finale del trattamento Kj/kg (22°-50%UR)
• h1 =entalpia dell’aria nel iniziale del trattamento Kj/kg (34°-60%UR)
Q= G . ρ . ( Hf - Hi ) / 3600= …………… (kW)
• Q = potenzialità batteria di raffreddamento (kW);
• G = portata d’aria da trattare (m 3 G = portata d aria da trattare (m /h);
• ρ =1.22 densità dell’aria SECCA (kg/m 3);
• hf =entalpia dell’aria nel punto finale del trattamento Kj/kg (22°-50%UR)
• h1 =entalpia dell’aria nel iniziale del trattamento Kj/kg (34°-60%UR)
Re: dimensionamento batterie calde uta
Non ti seguo e non sono più abituato a eseguire calcoli a mano.
Stampa un diagramma psicrometrico e segna le trasformazioni che ti interessano.
E' più semplice, non credi?
Stampa un diagramma psicrometrico e segna le trasformazioni che ti interessano.
E' più semplice, non credi?
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
Ok .... provvedo ... grazie ancora ... dopo le tue lezioni vado molto meglio
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
Esa. Buongiorno...una domanda che tipo di software stai utilizzando nel caso lo prendo anche io ..grazie
Re: dimensionamento batterie calde uta
Costano circa 700 euro il diagramma e 2.000 euro il programma batterie "freddo".
Sono 20 anni che non faccio calcoli con tabelle, fogli excel o simili.
Una volta, dovevo cercare di non ripetere i calcoli: richiedevano ore di concentrazione.
Oggi faccio una decina di simulazioni senza problemi in pochi minuti:, anche se devo stare attento alle distrazioni, che sono sempre dietro l'angolo ...
Sono 20 anni che non faccio calcoli con tabelle, fogli excel o simili.
Una volta, dovevo cercare di non ripetere i calcoli: richiedevano ore di concentrazione.
Oggi faccio una decina di simulazioni senza problemi in pochi minuti:, anche se devo stare attento alle distrazioni, che sono sempre dietro l'angolo ...
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
2700 euro
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
ciao esa ....scusa la domanda ma il calcolo per abbattere i carichi termici per ventilazione....
esempio
- carico termico sensibile + latente : 42.244 Watt
-mc/h di aria da immettere per la ventilazione: 6200 mc/h
come devo ragionare??
grazie mille saluti fra
esempio
- carico termico sensibile + latente : 42.244 Watt
-mc/h di aria da immettere per la ventilazione: 6200 mc/h
come devo ragionare??
grazie mille saluti fra
Re: dimensionamento batterie calde uta
ma forse è meglio se ti compri un libro sulla climatizzazione, che dici? (non lo dico con intento vessatorio, proprio come consiglio)
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
Quando hai tempo ti ho inviato un msg privato.
Re: dimensionamento batterie calde uta
"carico termico sensibile + latente : 42.244 Watt"
I carichi devono essere separati (latente, sensibile).
Poi bisogna sapere quale è la temperatura voluta nel locale e il volume dello stesso.
I carichi devono essere separati (latente, sensibile).
Poi bisogna sapere quale è la temperatura voluta nel locale e il volume dello stesso.
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
ciao ESA il mio ragionamento era il seguente:
ABBATTIMENTO CARICHI TERMICI ESTIVI PER VENTILAZIONE
DATI:
• somma dei carichi sensibili + latenti= 2.2 Kw
• Aria in entrata: 35° C e UR 70%
• Aria interna da mantenere: 25° C e UR 50%
• Persone all’interno dell’ambiente: 3
Calcolo = Carico termico estivo in kcal/h / 0.24* x Δt
Eseguo il calcolo: 1480.34 kcal/ 0.24 * 10= 616.8 mc/h per abbattere i carichi termici
Di seguito calcolo anche l’aria primaria per le 3 persone
Quini 39.6mc/h x 3 persone= 118.8
Calcolo finale 618.8+118.8= 735 mc/h (questa è la mia portata d’aria per abbattere i carichi di 2,2, kw + fornire aria primaria a 3 persone).
può andare cosi
grazie saluti
ABBATTIMENTO CARICHI TERMICI ESTIVI PER VENTILAZIONE
DATI:
• somma dei carichi sensibili + latenti= 2.2 Kw
• Aria in entrata: 35° C e UR 70%
• Aria interna da mantenere: 25° C e UR 50%
• Persone all’interno dell’ambiente: 3
Calcolo = Carico termico estivo in kcal/h / 0.24* x Δt
Eseguo il calcolo: 1480.34 kcal/ 0.24 * 10= 616.8 mc/h per abbattere i carichi termici
Di seguito calcolo anche l’aria primaria per le 3 persone
Quini 39.6mc/h x 3 persone= 118.8
Calcolo finale 618.8+118.8= 735 mc/h (questa è la mia portata d’aria per abbattere i carichi di 2,2, kw + fornire aria primaria a 3 persone).
può andare cosi
grazie saluti
Re: dimensionamento batterie calde uta
Non riesco proprio a seguirti.
Se non dividi il carico sensibile da quello latente, non so come proseguire.
I tuoi calcoli sono troppo semplificati e non so come trattarli.
Con l'aria si ragiona in termini di entalpia, per quanto ne so..
Se non dividi il carico sensibile da quello latente, non so come proseguire.
I tuoi calcoli sono troppo semplificati e non so come trattarli.
Con l'aria si ragiona in termini di entalpia, per quanto ne so..
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
ok allora la fonte dove sto studiando non va bene…..http://emilianoricotta.altervista.org/P ... arte2a.pdf
Re: dimensionamento batterie calde uta
La trasformazione sul diagramma è irrealizzabile. I calcoli sono troppo semplificati.
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
CIAO esa come stai.......avrei un problema nel calcolo delle perdite di carico lineari costanti .....potresti cortesemente dare un occhiata ai dati poiché' da questo si baserà la scelta della prevalenza utile del ventilatore , esempio:
ho un canale del 450 mm lungo 10 mt ,2 curve di uguale misura a 90 gradi distanziate di 1.5 mt ,n° 4 flessibili del 250 mm che vanno a raccordarsi su N° 4 plenum con filtro assoluto.
a questo punto se devo calcolare la prevalenza utile del ventilatore e devo sommare le perdite di carico distribuite e concentrate di tutti i componenti ma per i 4 plenum con filtro assoluto (con perdita di carico di 150Pa ognuno) devo aggiungerci 600Pa a tutto il calcolo.
grazie mille per la spiegazione
ho un canale del 450 mm lungo 10 mt ,2 curve di uguale misura a 90 gradi distanziate di 1.5 mt ,n° 4 flessibili del 250 mm che vanno a raccordarsi su N° 4 plenum con filtro assoluto.
a questo punto se devo calcolare la prevalenza utile del ventilatore e devo sommare le perdite di carico distribuite e concentrate di tutti i componenti ma per i 4 plenum con filtro assoluto (con perdita di carico di 150Pa ognuno) devo aggiungerci 600Pa a tutto il calcolo.
grazie mille per la spiegazione
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
CIAO esa come stai.......avrei un problema nel calcolo delle perdite di carico lineari costanti .....potresti cortesemente dare un occhiata ai dati poiché' da questo si baserà la scelta della prevalenza utile del ventilatore , esempio:
ho un canale del 450 mm lungo 10 mt ,2 curve di uguale misura a 90 gradi distanziate di 1.5 mt ,n° 4 flessibili del 250 mm che vanno a raccordarsi su N° 4 plenum con filtro assoluto.
a questo punto se devo calcolare la prevalenza utile del ventilatore e devo sommare le perdite di carico distribuite e concentrate di tutti i componenti ma per i 4 plenum con filtro assoluto (con perdita di carico di 150Pa ognuno) devo aggiungerci 600Pa a tutto il calcolo.
grazie mille per la spiegazione
ho un canale del 450 mm lungo 10 mt ,2 curve di uguale misura a 90 gradi distanziate di 1.5 mt ,n° 4 flessibili del 250 mm che vanno a raccordarsi su N° 4 plenum con filtro assoluto.
a questo punto se devo calcolare la prevalenza utile del ventilatore e devo sommare le perdite di carico distribuite e concentrate di tutti i componenti ma per i 4 plenum con filtro assoluto (con perdita di carico di 150Pa ognuno) devo aggiungerci 600Pa a tutto il calcolo.
grazie mille per la spiegazione
Re: dimensionamento batterie calde uta
Se ho capito bene lo schema descritto e, mi scuserà Esa se lo anticipo, ma la prevalenza utile la calcoli sul punto più sfavorito, quindi solo sul plenum (più diffusore?) più "lontano; non devi sommare i vari punti di immissione (immagino quelli che tu chiami plenum). I punti meno sfavoriti, ovvero quelli per i quali ti servirebbe "meno prevalenza" dovranno essere opportunamente tarati per aver il giusto bilanciamento delle portate d'aria.fra.damiani@ ha scritto: ↑mar gen 28, 2020 19:24 CIAO esa come stai.......avrei un problema nel calcolo delle perdite di carico lineari costanti .....potresti cortesemente dare un occhiata ai dati poiché' da questo si baserà la scelta della prevalenza utile del ventilatore , esempio:
ho un canale del 450 mm lungo 10 mt ,2 curve di uguale misura a 90 gradi distanziate di 1.5 mt ,n° 4 flessibili del 250 mm che vanno a raccordarsi su N° 4 plenum con filtro assoluto.
a questo punto se devo calcolare la prevalenza utile del ventilatore e devo sommare le perdite di carico distribuite e concentrate di tutti i componenti ma per i 4 plenum con filtro assoluto (con perdita di carico di 150Pa ognuno) devo aggiungerci 600Pa a tutto il calcolo.
grazie mille per la spiegazione
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
buona sera simcat una cortesia ho estremo bisogno di calcolare la prevalenza di un ventilatore di estrazione per questa rete di aspirazione....ti invio lo schema , potresti per cortesia darmi un occhiata .... Nel calcolo delle perdite di carico totali (concentrate + distribuite) devo calcolare la perdita di carico del filtro assoluto, di tutte le bocchette ,la serranda tagliafuoco , le serrande di taratura + la perdita distribuita e devo sottrarre tutto dalla pressione statica utile del mio ventilatore.
esempio ventilatore da 1000 Pa sottraggo il filtro assoluto 1000-250= 750 Pascal rimasti al mio ventilatore .
sottraggo tutte le griglie di ripresa (se sono 11 da 13 Pa/cd) faccio 750 - 143 = 607 rimasti al mio ventilatore
e cosi via ?
grazie mille
esempio ventilatore da 1000 Pa sottraggo il filtro assoluto 1000-250= 750 Pascal rimasti al mio ventilatore .
sottraggo tutte le griglie di ripresa (se sono 11 da 13 Pa/cd) faccio 750 - 143 = 607 rimasti al mio ventilatore
e cosi via ?
grazie mille
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
schema impianto di aspirazione
- Allegati
-
- perdite di carico_compressed.pdf
- (57.34 KiB) Scaricato 136 volte
Re: dimensionamento batterie calde uta
In genere, almeno per me, è più comprensibile fare il discorso inverso:
- calcoli la prevalenza utile che ti serve a valle e/o monte del ventilatore (immissione e/o estrazione aria), poi scegli, di conseguenza il ventilatore (ad esempio: se tu avessi un ventilatore di un'unità di trattamento aria dovresti sommarci le varie perdite all'interno della UTA; nel tuo caso invece, fermo restando che dopo il ventilatore non indichi altro, ovvero non si vede dove sarà il punto dell'espulsione aria, praticamente coincide.
- NON devi sommare i vari rami.
- devi trovare il ramo più sfavorito; ad occhio il più sfavorito è il ramo 3, ma se fai un esercizio ti calcoli tutti e tre i rami....
- per il filtro non dovresti considerare quella iniziale, ma quella "consigliata" finale, ovvero quando lo devi sostituire (al riguardo vedi la norma 16798:2018- parte 3 e 4
P.S. ormai siamo fuori dall'oggetto della discussione, magari aprine un'altra....
- calcoli la prevalenza utile che ti serve a valle e/o monte del ventilatore (immissione e/o estrazione aria), poi scegli, di conseguenza il ventilatore (ad esempio: se tu avessi un ventilatore di un'unità di trattamento aria dovresti sommarci le varie perdite all'interno della UTA; nel tuo caso invece, fermo restando che dopo il ventilatore non indichi altro, ovvero non si vede dove sarà il punto dell'espulsione aria, praticamente coincide.
- NON devi sommare i vari rami.
- devi trovare il ramo più sfavorito; ad occhio il più sfavorito è il ramo 3, ma se fai un esercizio ti calcoli tutti e tre i rami....
- per il filtro non dovresti considerare quella iniziale, ma quella "consigliata" finale, ovvero quando lo devi sostituire (al riguardo vedi la norma 16798:2018- parte 3 e 4
P.S. ormai siamo fuori dall'oggetto della discussione, magari aprine un'altra....
Re: dimensionamento batterie calde uta
magari cerca qualche dispensa su google, se proprio non vuoi comprare un libro...
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: dimensionamento batterie calde uta
come consigliato ho aperto un nuovo argomento.