Devo fare un computo preliminare per la riattivazione di un impianto termico, fermo da circa 15 anni e risalente agli anni '60.
Le tubazioni in acciaio nero corrono in parte a vista ed in parte sotto traccia (montanti).
Il mio dubbio è questo: essendo rimasto l'impianto fermo e vuoto per tutto questo tempo, le tubazioni saranno in condizioni tali da giustificare la loro sostituzione? Posso invece ragionevolmente riutilizzarle (magari quelle a vista le sostituisco comunque)?
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Riattivazione impianto fermo da anni
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Riattivazione impianto fermo da anni
Bel quesito, al quale, a mio avviso, solo tu che ai accesso al cantiere puoi dare delle risposte.
SE l'impianto è in disuso da 15 anni, vuol dire che le tubazioni sottotraccia ne hanno almeno 20, se non di più, quindi se il costo è sopportabile io ne prevederei la sostituzione (soprattutto quelle sotto traccia)
Poi, ovviamente, bisogna vedere che tipo di intervento andrete a fare.
ciao.
SE l'impianto è in disuso da 15 anni, vuol dire che le tubazioni sottotraccia ne hanno almeno 20, se non di più, quindi se il costo è sopportabile io ne prevederei la sostituzione (soprattutto quelle sotto traccia)
Poi, ovviamente, bisogna vedere che tipo di intervento andrete a fare.
ciao.
Re: Riattivazione impianto fermo da anni
L'impianto risale agli anni '60, poi circa 15 anni fa è stato fermato.
Quindi le tubazioni erano già vecchiotte; quelle sotto traccia non posso sapere in che condizioni si trovano, considerando poi anche il fatto di essere state vuote per tutto questo tempo.
Quindi le tubazioni erano già vecchiotte; quelle sotto traccia non posso sapere in che condizioni si trovano, considerando poi anche il fatto di essere state vuote per tutto questo tempo.
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Riattivazione impianto fermo da anni
Ma che tipo di intervento fai?
vengono riammodernate pavimentazioni etc..?
perchè in quel caso è ovvio che vengano anche sostituite le tubazioni (sia riscaldamento che acqua sanitaria) visto che hanno 50 anni...
vengono riammodernate pavimentazioni etc..?
perchè in quel caso è ovvio che vengano anche sostituite le tubazioni (sia riscaldamento che acqua sanitaria) visto che hanno 50 anni...
Re: Riattivazione impianto fermo da anni
No.
L'intervento riguarda eventualmente solo i montanti dell'impianto centralizzato.
Ovviamente minimizzando le opere all'interno delle uu.ii.
L'intervento riguarda eventualmente solo i montanti dell'impianto centralizzato.
Ovviamente minimizzando le opere all'interno delle uu.ii.
Re: Riattivazione impianto fermo da anni
io ti posso consigliare di aprire un pezzetto di intonaco e vedere almeno come sono stati posati i tubi sottotraccia, se avvolti nella carta da giornale oppure no. Se sono nella calce, non mi fidere troppo a tenerli buoni. Al limite potresti tagliare una spanna di tubo in un punto significativo e vedere come sta in quanto a spessore e incrostazione, ma come sai mettere mano ad un tubo vecchio per poi rimetterlo in funzione è rischioso.
redigere redigere redigere
Re: Riattivazione impianto fermo da anni
Grazie arkanoid.
Ma ora sono in fase preliminare, nel computo credo che metterò il rifacimento completo, spiegando la situazione.
Poi.......con l'incarico della progettazione in mano....vedrò di seguire il tuo consiglio.
Ma ora sono in fase preliminare, nel computo credo che metterò il rifacimento completo, spiegando la situazione.
Poi.......con l'incarico della progettazione in mano....vedrò di seguire il tuo consiglio.
Re: Riattivazione impianto fermo da anni
a me è capitato in un sopralluogo di vedere dei tubi in ferro nero in un impianto fermo da una decina di anni ed erano messe maluccio...a dire il vero però erano state montate all'esterno.
io ti consiglierei di cambiarle, la responsabilità non vale il risparmio