Ponte termico Balconi
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Ponte termico Balconi
Salve a tutti in un condomino stanno mettendo il cappotto però dove ci sono i balconi lo mettono solo sotto la soletta del balcone perchè il pavimento non lo toccano. Volendo mettere il ponte termico ho visto che la norma prevede la correzione solo se:
1) l'isolamento è sopra, sotto e sui lati verticali alla soletta del balcone
2) l'isolamento è solo sopra e sotto alla soletta del balcone
3) l'isolamento è solo sopra
manca proprio il mio caso cioè l'isolamento è solo sotto alla soletta, questo vuol dire che devo considerare il ponte termico come se non ci fosse alcun isolamento? Altrimenti come posso fare?
Grazie in anticipo
1) l'isolamento è sopra, sotto e sui lati verticali alla soletta del balcone
2) l'isolamento è solo sopra e sotto alla soletta del balcone
3) l'isolamento è solo sopra
manca proprio il mio caso cioè l'isolamento è solo sotto alla soletta, questo vuol dire che devo considerare il ponte termico come se non ci fosse alcun isolamento? Altrimenti come posso fare?
Grazie in anticipo
- Allegati
-
- 3.png (41.66 KiB) Visto 9576 volte
-
- 2.png (37.34 KiB) Visto 9576 volte
-
- 1.png (41.94 KiB) Visto 9576 volte
Re: Ponte termico Balconi
la soluzione corretta sarebbe valutare il ponte termico con un software che esegue il calcolo agli elementi finiti
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Ponte termico Balconi
Lo so ma purtroppo non ce l'ho, però non capisco come mai non è contemplato negli abachi i'isolamento solo da sotto sembra quasi di capire che così fatto è come se non ci fosse, però mi sembra strano
Volevo sapere appunto se qualcuno del forum ha affrontato questo mistero
Volevo sapere appunto se qualcuno del forum ha affrontato questo mistero
Re: Ponte termico Balconi
Se fai un calcolo agli elementi finiti, in effetti, ti viene come se non ci fosse nulla.
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Ponte termico Balconi
Lo strano è che se si mette isolamento solo sopra lui me lo contempla però così ad occhio dovrebbe essere la stessa cosa cioè solo sopra o solo sotto dovrebbe essere risultato uguale però evidentemente cosinon è
Concludendo in un cappotto di un palazzo si può anche evitare di mettere il cappotto solo sotto il balcone perché non cambierebbe niente sono soldi buttati via
Corretto?
Concludendo in un cappotto di un palazzo si può anche evitare di mettere il cappotto solo sotto il balcone perché non cambierebbe niente sono soldi buttati via
Corretto?
Re: Ponte termico Balconi
Anche correggendo solo sopra, non è che cambi granchè, anche se non so che valori ti dia l'abaco.
Purtroppo, non correggendo il pt del balcone, spesso poi risulta difficile far tornare la Umedia della parete.
Purtroppo, non correggendo il pt del balcone, spesso poi risulta difficile far tornare la Umedia della parete.
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Ponte termico Balconi
Infatti quello è il problema però sto facendo la legge 10 per un palazzo dove hanno previsto il cappotto solo sotto i balconi e sono sicuro che la U media non tornerà
Re: Ponte termico Balconi
conclusioni errate e pericolose.
Non perdiamoci, ricordando che la verifica muffa e condensa (salubrità) è da fare per tutti gli interventi su involucro.
Mettere isolante solo su un lato serve a poco, le temperature non viaggiano bidirezionali........
Non perdiamoci, ricordando che la verifica muffa e condensa (salubrità) è da fare per tutti gli interventi su involucro.
Mettere isolante solo su un lato serve a poco, le temperature non viaggiano bidirezionali........
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Ponte termico Balconi
Dato che è sempre una battaglia con i committenti sempre per un discorso economico, anche se mi rendo conto che isolare tutti i balconi su tutti i lati è molto dispendioso, io vado avanti nella mia L10 considerando il balcone senza alcun isolamento quindi con il p.t. non corretto e poi se la H'T risulta non verificato, gli dico a ragion veduta, che devono fare delle aggiunte al cappotto altrimenti non va bene.
Concordate questo mio modus operandi?
Concordate questo mio modus operandi?
Re: Ponte termico Balconi
No,
come ti ho già scritto Verifiche igrotermiche (Allegato punto 5.3 e punto 9) Decreto 2456/2017,
come ti ho già scritto Verifiche igrotermiche (Allegato punto 5.3 e punto 9) Decreto 2456/2017,
Re: Ponte termico Balconi
ma è una nuova costruzione o una riqualificazione?
Re: Ponte termico Balconi
Il punto non è tanto l'H't (che adesso han deciso di fare calcolare 'per proprieta' e quindi torna sempre), ma la Umedia COMPRENSIVA DEI PT
Re: Ponte termico Balconi
[quote=ponca post_id=165748 time=1559551194 user_id=6958]
ma è una nuova costruzione o una riqualificazione?
[/quote]
non importa, le Verifiche igrotermiche sono comuni a tutti gli interventi.
ma è una nuova costruzione o una riqualificazione?
[/quote]
non importa, le Verifiche igrotermiche sono comuni a tutti gli interventi.
Re: Ponte termico Balconi
[quote=giotisi post_id=165749 time=1559555038 user_id=5305]
[quote=Duracell20 post_id=165744 time=1559547977 user_id=4259]
e poi se la H'T risulta non verificato,
[/quote]
Il punto non è tanto l'H't (che adesso han deciso di fare calcolare 'per proprieta' e quindi torna sempre), ma la Umedia COMPRENSIVA DEI PT
[/quote]
esatto
[quote=Duracell20 post_id=165744 time=1559547977 user_id=4259]
e poi se la H'T risulta non verificato,
[/quote]
Il punto non è tanto l'H't (che adesso han deciso di fare calcolare 'per proprieta' e quindi torna sempre), ma la Umedia COMPRENSIVA DEI PT
[/quote]
esatto
Re: Ponte termico Balconi
le verifiche sono le stesse, quello che cambia è la fattibilità degli interventi
coibentare i balconi da sopra comporta problemi di difficile risoluzione in un intervento di riqualificazione (quote e pavimentazione dei balconi??)
se è ristrutturazione imp di 1° livello è richiesta la verifica di Ht ma non di U. Sbaglio?
concordo sul punto che il problema maggiore sia la verifica termoigrometrica per la valutazione del rischio condensa/muffa in prossimità del ponte termico.
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Ponte termico Balconi
Grazie a tutti per le risposte.
L'edificio è esistente e lo vogliono isolare con cappotto
Adesso con i dati un po' confusi che ho ricevuto dagli architetti vedo di inserirli tutti nel software e poi vediamo cosa mi vien fuori
Vi terrò aggiornati
L'edificio è esistente e lo vogliono isolare con cappotto
Adesso con i dati un po' confusi che ho ricevuto dagli architetti vedo di inserirli tutti nel software e poi vediamo cosa mi vien fuori
Vi terrò aggiornati
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Ponte termico Balconi
Scusate ma la Ltr è la larghezza della trave perchè dal dis. si vede che è uguale a quella della parete, ma non dovrebbe essere la larghezza del balcone e cioè B-B' fino a filo parete interna ?
Re: Ponte termico Balconi
Probabilmente il ponte termico con il balcone rivestito sopra dà un risultato apprezzabile, contrariamente al "solo sotto" per via degli scambi termici liminari.
Per quanto riguarda le verifiche muffa-condensa, ricordo che il DM Minimi parla di "particolare attenzione" nei confronti dei PT solamente per nuovo e (forse) primo livello. Ciò a rigore consente di ignorare la verifica, perlomeno a livello di relazione: ognuno poi stabilisce in coscienza e secondo il caso particolare come regolarsi a livello di esecutivo. Teniamo anche conto che non è detto che un pt corretto per muffa e condensa faccia sì che torni la U media dell'elemento con cui fa scopa.
Per quanto riguarda le verifiche muffa-condensa, ricordo che il DM Minimi parla di "particolare attenzione" nei confronti dei PT solamente per nuovo e (forse) primo livello. Ciò a rigore consente di ignorare la verifica, perlomeno a livello di relazione: ognuno poi stabilisce in coscienza e secondo il caso particolare come regolarsi a livello di esecutivo. Teniamo anche conto che non è detto che un pt corretto per muffa e condensa faccia sì che torni la U media dell'elemento con cui fa scopa.
No, ma un cappotto su un edificio, senza ristrutturazione di impianto, non è mai primo livello.
-
- Messaggi: 1350
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Ponte termico Balconi
Grazie Mat della risposta, per caso mi sai dare risposta anche al mio dubbio sulla LTR di cui al mio precedente post?
ciao
ciao
Re: Ponte termico Balconi
x Mat
NO ho già scritto
come ti ho già scritto Verifiche igrotermiche (Allegato punto 5.3 e punto 9) Decreto 2456/2017
sono comuni a tutti gli interventi.
Dove si può leggere nel decreto che valgono solo per "nuovo e (forse) primo livello"?
N.B. FACCIO riferimento a Lombardia visto che il post originale è iniziato con riferimento Cened
NO ho già scritto
come ti ho già scritto Verifiche igrotermiche (Allegato punto 5.3 e punto 9) Decreto 2456/2017
sono comuni a tutti gli interventi.
Dove si può leggere nel decreto che valgono solo per "nuovo e (forse) primo livello"?
N.B. FACCIO riferimento a Lombardia visto che il post originale è iniziato con riferimento Cened
Re: Ponte termico Balconi
Allegato punto 5.3 Decreto 2456/2017
Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache .... si procede.....alle seguenti verifiche:
a. assenza di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione (verifica effettuata sia sulla sezione corrente, sia sul PT).
b. ...............
Come al solito, il testo non è chiarissimo e si presta a diverse interpretazioni.
La mia interpretazione è: la verifica del ponte termico va fatta solo per edifici nuovi; non in caso di ristrutturazioni (che siano di 1 o secondo livello).
In caso di ristrutturazioni, non è obbligatorio fare la verifica sul ponte termico.
Cosa ne pensate?
Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache .... si procede.....alle seguenti verifiche:
a. assenza di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione (verifica effettuata sia sulla sezione corrente, sia sul PT).
b. ...............
Come al solito, il testo non è chiarissimo e si presta a diverse interpretazioni.
La mia interpretazione è: la verifica del ponte termico va fatta solo per edifici nuovi; non in caso di ristrutturazioni (che siano di 1 o secondo livello).
In caso di ristrutturazioni, non è obbligatorio fare la verifica sul ponte termico.
Cosa ne pensate?
Re: Ponte termico Balconi
COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Da aggiungere che il titolo del punto 5 è: PRESCRIZIONIRISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Re: Ponte termico Balconi
Quoto.
E non vale dire 'ma è una follia', perchè lo sappiamo già.
Quanto al summenzionato '..con particolare riguardo agli edifici di nuova costruzione.' mi viene da ridere: una verifica si fa o non si fa. Che si debba fare 'senza particolare riguardo in alcuni casi', trasforma la norma in una ricetta di cucina: quanto basta.
E non vale dire 'ma è una follia', perchè lo sappiamo già.
Quanto al summenzionato '..con particolare riguardo agli edifici di nuova costruzione.' mi viene da ridere: una verifica si fa o non si fa. Che si debba fare 'senza particolare riguardo in alcuni casi', trasforma la norma in una ricetta di cucina: quanto basta.
Re: Ponte termico Balconi
Eh pure io ho scritto, ma tu non mi leggi con attenzione : non ho mica detto che le verifiche termoigro vadano fatte solo su nuovo e primo livello (non scherziamo), ho detto che la verifica sui PT è esplicitata solo con riferimento a nuovo e forse (invece no) primo livello.
Paolo: stessa cosa di Enzo, anzi peggio: tu non leggi con attenzione nè me, nè Durante, nè il testo che sia lui sia tu stesso avete incollato
PS: il testo regionale lombardo è un copia incolla del nazionale, cambia nulla.
Re: Ponte termico Balconi
ossignor....
questa benedetta verifica sui PT che sia esplicitata solo con riferimento a nuovo e forse (invece no) primo livello cosa intenderebbe? che negli altri casi sulla stratigrafia corrente devo verificare muffa e condensa, mentre sul PT (lineare??!!) posso avere muffa e condensa ? .....
se c'è il problema c'è, punto.
questa benedetta verifica sui PT che sia esplicitata solo con riferimento a nuovo e forse (invece no) primo livello cosa intenderebbe? che negli altri casi sulla stratigrafia corrente devo verificare muffa e condensa, mentre sul PT (lineare??!!) posso avere muffa e condensa ? .....
se c'è il problema c'è, punto.
Re: Ponte termico Balconi
Enzo, tu puoi pensare cosa vuoi, liberissimo. Io ti ho detto cosa c'è scritto sul decreto.
Per info: EC700 la verifica dei PT la mette solo negli interventi di nuova costruzione...
Per info: EC700 la verifica dei PT la mette solo negli interventi di nuova costruzione...
Re: Ponte termico Balconi
Senno nn quadra mai