lbasa ha scritto: ↑mer ott 10, 2018 08:47ora è in voga usare il nuovo refrigerante R32, che ha una carina etichetta di "infiammabile".... il DM del 2015 non riporta più questa frase, ma il testo coordinato dall'Ing. Malizia la cita ancora.
il DM 19/03/15 sostituisce il titolo III relativo agli ospedali esistenti, i nuovi ospedali si progettano esattamente come prima, secondo il titolo II dell'allegato del DM del 2002. l'R32 va per la maggiore negli splittini, per i gruppi frigo centrifughi la scelta per la sostituzione dello R134e mi sembra ormai orientata verso R1233zd o R1234ze; R513e lo usano nei gruppi a vite, che però in applicazioni ad alto consumo secondo me hanno rendimenti inadatti (al massimo per riserva, o per carichi da stagione intermedia quando il centrifugo lavorerebbe scarico, ne parleremo senz'altro). EN 378 si applica a locali con presenza continuativa di persone, quindi nelle centrali frigo (=locali tecnici dedicati) i frigo li metto col refrigerante che voglio, salvo prescrizioni del DM 2002, appunto.
ad ogni modo potrebbero volerci anni per aggiudicare la gara, tra tar e consiglio di stato: non ci saranno indicazioni di dettaglio così vincolanti, che fra qualche anno potrebbero essere superate.
approfitto di un momento di pausa congressuale per raccontarvi quello che vorrei fare riguardo all'acqua, un tema secondo me ingiustamente sottovalutato (la fornitura è un monopolio, le tariffe crescono a un ritmo 10 volte maggiore di quello di elettricità e gas, negli ultimi 10 anni sono raddoppiate, almeno da noi; ormai l'incidenza relativa sul budget ha superato il 10% del totale e si avvia a passo rapido verso il 20%, anche per via della contrazione delle altre componenti di spesa).
bene, per l'acqua vorrei introdurre un concetto parallelo a quello energetico di NZEW (near zero water) e avrei pensato alla combinazione seguente:
1 quarta rete idrica per l'alimentazione degli usi non potabili (WC, irrigazione, acque tecniche), alimentata da pozzo;
2 alimentazione delle torri da acqua di pozzo osmotizzata (con recupero del rigetto per miscelazione a valle dell'osmosi)
3 recupero e reimmissione nella quarta rete di:
- rigetto del 2° stadio delle biosmosi dialisi
- acqua di miscelazione e scarico delle sterilizzatrici (a valle di idoneo recupero del calore)
- spurgo di torre (qualcuno ha idea se si può irrigare con l'acqua di spurgo?)
4 recupero delle condense delle UTA, con reimmissione diretta nel circuito di torre (occorrono colonne di scarico dedicate? penso di sì, sennò mi si mischia con la piovana)
5 scambiatore di calore sullo scarico fognario (a valle di filtrococlea per la rimozione dei solidi sospesi, in modo da eliminare anche la imhoff) per alimentare una pompa di calore di integrazione al riscaldamento
6 riserva idrica separata, una per l'acqua potabile l'altra per acqua non potabile e antincendio (dovrà cioè mantenere sempre un volume minimo compatibile con le necessità antincendio)
come spunti alcune domande che mi frullano in testa (e sono gradite sia considerazioni teoriche che esperienze pratiche):
a - le piovane le recuperiamo? la potenziale copertura % del fabbisogno è piccola (<10% di quello che si preleva dal pozzo), però è gratis...
b - il serbatoio come lo facciamo? con i serbatoi interrati in PE ho avuto bruttissime esperienze, in cls costa un sacco di soldi
c - c'è altro da recuperare che mi sono scordato (le nere e le grigie lasciamo stare, siamo un'ospedale, è roba piena di sangue e... peggio)
d - suggerimenti per l'abbattimento della tariffa idrica fognatura (tensioattivi, metalli, BOD/COD sono i parametri che "fanno" tariffa)
e - in inverno mi viene voglia di mettere uno scambiatore anche nella riserva acqua potabile (con cui raffreddare una piccola quota di potenza frigo, per le pochissime utenze che ne hanno bisogno)
f - alcuni propongono di preriscaldare l'ACS con pompe di calore elettriche prelevando la potenza dal circuito frigo, ma non sono convinto (non sarebbe meglio che il circuito frigo non fosse affatto in esercizio, in inverno, risparmiare il pompaggio e usare frigo localizzati per le poche cose che servono, tanto anche condensati ad aria hanno un'efficienza molto elevata?)
spero di avervi stimolato