ponte termico parete pavimento

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
skinny
Messaggi: 358
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

ponte termico parete pavimento

Messaggio da skinny »

Buongiorno a tutti.

Dove potrei cercare la trasmittanza lineica da adottare tra parete esterna isolata e pavimento su garage non isolato?
Avatar utente
Roger
Messaggi: 132
Iscritto il: mar set 18, 2007 17:25

Re: ponte termico parete pavimento

Messaggio da Roger »

Sull' UNI EN 13370 nn c'è nulla?
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1067
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: ponte termico parete pavimento

Messaggio da tigers »

Se non ricordo male la 13370 considera tutti i PT.

In effetti quel tipo di PT e' un bel problema perche' a rigore la sua psi dipende dalla T° dell'interrato, che a differenza della T operante dei locali non e' nota, per cui anche il calcolo FEM va impostato in un certo modo.

Io ci ho provato una volta ma mi sono arenato su questo problema, se qualcuno ne sapesse di piu' e' il benvenuto.
skinny
Messaggi: 358
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Re: ponte termico parete pavimento

Messaggio da skinny »

la uni 13370 considera le dispersioni del pavimento controterra, su intercapedine e piano interrato. Voi pensate che un pavimento su garage possa essere interpretato come pavimento su intercapedine?
Ed in tal caso avrei automaticamente inglobato le dispersioni collegate al ponte termico tra parete e pavimento su garage?

Spero di essere stato chiaro.

Grazie
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1067
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: ponte termico parete pavimento

Messaggio da tigers »

No, non e' un pavimento su intercapedine.

Pero' e' un pavimento su piano interrato non riscaldato, un altro dei casi contemplati dalla UNI EN 13370.
Rispondi