Buongiorno a tutti.
Dove potrei cercare la trasmittanza lineica da adottare tra parete esterna isolata e pavimento su garage non isolato?
ponte termico parete pavimento
Moderatore: Edilclima
Re: ponte termico parete pavimento
Sull' UNI EN 13370 nn c'è nulla?
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Re: ponte termico parete pavimento
Se non ricordo male la 13370 considera tutti i PT.
In effetti quel tipo di PT e' un bel problema perche' a rigore la sua psi dipende dalla T° dell'interrato, che a differenza della T operante dei locali non e' nota, per cui anche il calcolo FEM va impostato in un certo modo.
Io ci ho provato una volta ma mi sono arenato su questo problema, se qualcuno ne sapesse di piu' e' il benvenuto.
In effetti quel tipo di PT e' un bel problema perche' a rigore la sua psi dipende dalla T° dell'interrato, che a differenza della T operante dei locali non e' nota, per cui anche il calcolo FEM va impostato in un certo modo.
Io ci ho provato una volta ma mi sono arenato su questo problema, se qualcuno ne sapesse di piu' e' il benvenuto.
Re: ponte termico parete pavimento
la uni 13370 considera le dispersioni del pavimento controterra, su intercapedine e piano interrato. Voi pensate che un pavimento su garage possa essere interpretato come pavimento su intercapedine?
Ed in tal caso avrei automaticamente inglobato le dispersioni collegate al ponte termico tra parete e pavimento su garage?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie
Ed in tal caso avrei automaticamente inglobato le dispersioni collegate al ponte termico tra parete e pavimento su garage?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie
Re: ponte termico parete pavimento
No, non e' un pavimento su intercapedine.
Pero' e' un pavimento su piano interrato non riscaldato, un altro dei casi contemplati dalla UNI EN 13370.
Pero' e' un pavimento su piano interrato non riscaldato, un altro dei casi contemplati dalla UNI EN 13370.