ISPESL caldaie in batteria

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mgalvan
Messaggi: 216
Iscritto il: ven set 07, 2007 17:04

ISPESL caldaie in batteria

Messaggio da mgalvan »

Salve a tutti,
ho un caso di cascata di 4 caldaie su una Centrale Termica condominiale.
La pratica ISPESL va redatta con n.4 modelli RR 1 per ogni generatore?

Per quanto riguarda i vasi di espansione ho:
1. n.1 vaso da 5 lt per ogni generatore
2. n.1 vaso ha 8 lt per il primario
3. n.1 vaso da 192 lt per il secondario ( secondario in quanto esiste uno scambiatore di calore a protezione delle caldaie)
Come devo indicare i vasi nei vari modelli?
Grazie
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Re: ISPESL caldaie in batteria

Messaggio da c.granata »

Innanzitutto controlla che le caldaie montate non siano omologate come moduli termici: in tal caso sono considerate un unico generatore ai fini dei dispositivi Ispesl a valle.

in caso contrario, come hai detto, compili tanti modelli RR1 quante sono le caldaie (di conseguenza ci sono VdS, VIC. P.to e vaso caldaia, con relativi calcoli allegati per ogni generatore)
poi compili un quinto modello RR1, senza indicatore il generatore, per il vaso di espansione del circuito primario con relativi calcoli allegati

poi compili un sesto modello RR1, senza indicatore il generatore, per il vaso di espansione del secondario con relativi calcoli allegati

per il secondario non serve la VdS per norma ma è meglio installarlo
arkanoid
Messaggi: 4984
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: ISPESL caldaie in batteria

Messaggio da arkanoid »

quoto
redigere redigere redigere
mgalvan
Messaggi: 216
Iscritto il: ven set 07, 2007 17:04

Re: ISPESL caldaie in batteria

Messaggio da mgalvan »

Vi ringrazio del prezioso aiuto!
Rispondi