Messaggio da Ospsar »

Salve,
ho due caldaie allo stesso piano, una vicina all'altra. Una è a condensazione l'altra no. Posso far scaricare i fumi di tutte e due nello stesso camino? L'idraulico dice che basta che gli ingressi siano distanti 50 cm. l'uno dall'altro.
Ho cercato in un pò di norme ma non trovo niente.

Grazie..
Augusto
Messaggi: 680
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: Camino per 2 caldaie

Messaggio da Augusto »

Ospsar ha scritto:Salve,
ho due caldaie allo stesso piano, una vicina all'altra. Una è a condensazione l'altra no. Posso far scaricare i fumi di tutte e due nello stesso camino? L'idraulico dice che basta che gli ingressi siano distanti 50 cm. l'uno dall'altro.
Ho cercato in un pò di norme ma non trovo niente.

Grazie..
Secondo me non è possibile in quanto la prima scarica i fumi in pressione e quindi il camino deve funzionare in pressione e sicuramente a umido, mentre la seconda dovrà avere un tiraggio naturale e non dovrebbe necessariamente funzionare a umido.
Augusto 44
robvi
Messaggi: 360
Iscritto il: mer set 26, 2007 07:24

Messaggio da robvi »

L'idraulico dice che basta che gli ingressi siano distanti 50 cm. l'uno dall'altro.
Mi piace quando qualcuno dice che si può fare...
Fatti dire quale è la norma , o dove l'ha visto scritto, oppure, chiedigli se ti firma lui il progetto!

Cmq, generalmente non si può mai mettere nella stessa canna fumaria due generatori combustibili diversi, e/o di tipo diverso (ma la caldaia non a condensazione che tipo di caldaia è ? B, C, aspirata, pressurizzata?).

Ciao
robvi

IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
Ospsar
Messaggi: 147
Iscritto il: lun feb 26, 2007 09:36

Messaggio da Ospsar »

robvi ha scritto:
Cmq, generalmente non si può mai mettere nella stessa canna fumaria due generatori combustibili diversi, e/o di tipo diverso (ma la caldaia non a condensazione che tipo di caldaia è ? B, C, aspirata, pressurizzata?).

Ciao
è una caldaia tipo C..
robvi
Messaggi: 360
Iscritto il: mer set 26, 2007 07:24

Messaggio da robvi »

Allora, può anche stare con la caldaia a condensazione, però il dimensionamento della canna fumaria, deve essere fatto da un tecnico abilitato (non certo dall'idraulico...)

Ciao
robvi

IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Camino per 2 caldaie

Messaggio da Kalz »

Allora, può anche stare con la caldaia a condensazione, però il dimensionamento della canna fumaria, deve essere fatto da un tecnico abilitato (non certo dall'idraulico...)

ho anche io un problema del genere, il problema è sapere quale norma tecnica attenersi per ildimensionamento di un simile camino, nella 7129 è contemplato solo per generatori tipo B " similari " la 10641 vale per generatori posti su più piani...... :?:
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Camino per 2 caldaie

Messaggio da Andrea_Diqui »

da quello che so io le due tipologie di caldaie non possono scaricare nella stessa canna fumaria in quanto funzionano con sistemi diversi...
Andrea Diqui
Ospsar
Messaggi: 147
Iscritto il: lun feb 26, 2007 09:36

Re: Camino per 2 caldaie

Messaggio da Ospsar »

Mi sono informato un pò (normative e studi tecnici di casa produttrici camini) sul problema e sono arrivato alle seguenti conclusioni:
-non c'è ancora una normativa di riferimenti per le caldaie a condensazione > 35kW, quindi nella progettazione si fa riferimento alla UNI 10641 anche se il camino è per una sola canna fumaria;
-la canna fumaria per apparecchi a condensazione deve essere a tenuta;
-si possono scaricare i fumi di una caldaia a condesazione e una caldaia normale nella stessa canna fumaria purché la differenza di portata termica degli apparecchi non sia superiore al 30% (UNI 10641);
-tra un innesto e l'altro ci devono essere almeno 2,5...3 m (un apparecchio per piano - UNI10641).

Se qualcuno ha altri appunti e/o note sono ben accetti..
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Camino per 2 caldaie

Messaggio da Kalz »

quindi attenendosi alla uni 10641 l'esempio riportato non sarebbe più un camino ma una canna collettiva mettendo un apparecchio posto a 2,5 - 3 mt in altezza l'uno dall'altro.