problemi pannelli radianti

Messaggio da tarneverro »

Ciao a tutti
sono stato chiamato a verificare i motivi per cui il pavimento di un impianto a pannelli radianti, ha subito deformazioni (avvallamenti e affossamenti) e in qualche zona anche rotture.
Le cause che a me vengono in mente sono:
assenza di giunti elastici
errata posa del massetto
temperatura acqua troppo elevata.
Che ne dite? Altro?
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Re: problemi pannelli radianti

Messaggio da marcocinalli »

l'assenza di giunti elastici può provocare la rottura di massetto e piastrelle (ma è una probabilità davvero molto remota) ma gli avvallamentio sono dovuti a:
1) cedimento del pannello che non aveva le caratteristiche di resistenza a compressione e quindi con il peso in alcuni punti è andato a farsi benedire
2) il piano su cui è stato posato il pannello non era perfettamente piano per cui il pannello non poggiava perfettamente e magari in qualche punto (o tanti punti) "galleggiava" e quando ci è fatto il massetto sopra questo si è rotto perchè "non aveva niente sotto".

quant'è lo spessore del massetto?
ci hanno messo la rete?
e il fluidificante?
è per caso un massetto ribassato?

MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: problemi pannelli radianti

Messaggio da tarneverro »

Grazie per la celere risposta

quant'è lo spessore del massetto?
nel progetto è 6 cm
ci hanno messo la rete?
l'idraulico ha detto di no
e il fluidificante?
l'idraulico ha detto di si
è per caso un massetto ribassato?

no

Lo spessore del pannello isolante è 30 mm ed è una tipologia senza bugne. Si usano clips per fissare le tubazioni
Dai documenti del produttore si evince uno psessore del massetto di 62 mm.
Ritieni che tale spessore sia maggiore?
Sempre i produttori parlano di massetto a strato sottile DIN 18560. :?:
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Re: problemi pannelli radianti

Messaggio da marcocinalli »

il massetto DEVE essere armato!
se poi è ribassato (fino 3 cm minimo di spessore sopra la generatrice del tubo) io ci faccio mettere pure le fibre di PP.
Secondo me si è rotto perchè non c'era la rete e si è avvallato/affossato perchè il pannello non era planare (e dove serviva doveva essere fissato con i tasselli al piano e non rimanere vuoto sotto) oppure il pannello aveva densità minore dei 30kg/m3 previsti e/o resistenza a compressione scarsa.

MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: problemi pannelli radianti

Messaggio da tarneverro »

Marcocinalli ti ringrazio e condivido le tue considerazioni. Solo che allo stato attuale non so come è stata fatta la posa (e sicuramente ci saranno versioni discordanti tra muratore e idraulico)
altre versioni?
lelex
Messaggi: 20
Iscritto il: mer nov 21, 2007 22:50

Re: problemi pannelli radianti

Messaggio da lelex »

marcocinalli ha scritto:il massetto DEVE essere armato!
se poi è ribassato (fino 3 cm minimo di spessore sopra la generatrice del tubo) io ci faccio mettere pure le fibre di PP.
Secondo me si è rotto perchè non c'era la rete e si è avvallato/affossato perchè il pannello non era planare (e dove serviva doveva essere fissato con i tasselli al piano e non rimanere vuoto sotto) oppure il pannello aveva densità minore dei 30kg/m3 previsti e/o resistenza a compressione scarsa.

MC
salve, volevo solo dire che mi sembra che alcuni schemi di montaggio dei pannelli rad. proposti dalle ditte costruttrici non prevedono l'armatura del massetto.
E' comunque necessario sempre? o in altre parole è sempre consigliabile? se si, con cosa consiglierebbe di armare?
grazie per le cortesi risposte
ASTRO
Messaggi: 561
Iscritto il: gio feb 08, 2007 16:31

Re: problemi pannelli radianti

Messaggio da ASTRO »

un chirurgo direbbe ..........bisogna aprire ....... visto che il danno c'e' secondo me devi per foirza verificare meglio nel punto dove e' ceduto il massetto per vedere chi la racconta giusta. Se trovi il pannello da 3 cm al 30 kg/mc e quindi non e' dovuto a questo sicuramente sotto non hammo fatto bene l'ultima rasatura dove si appooggia il pannello.
Ciao e sappimi dire
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: problemi pannelli radianti

Messaggio da tarneverro »

Intanto grazie a tutti per le risposte
Purtroppo come dice ASTRO occorrerà aprire.
La mia sensazione è che nella zona dove si è aperto il pavimento possano effettivamente mancare i giunti perimetrali. La zona invece dove ci sono avvallamenti e affossamenti potrebbe essere dovuta ad una posa errata del pannello (anche se mi sembrerebbe strano non accorgersene al momento della posa: per produrre quegli avvallamenti la superficie di appoggio del pannello avrebbe dovuto essere molto grossolana; ovviamente l'idraulico dice di no).
Per quanto riguarda la rete, la casa produttrice non la mette come obbligatoria nella posa anche se magari aiuta.
Qualche dubbio però mi rimane sulle possibili "sfuriate" di temperatura della caldaia: rimane difficile però dimostrarlo (se mai ci sono state)
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: problemi pannelli radianti

Messaggio da arkanoid »

se i tubi sono in polietilene reticolato e per qualche ragione la caldaia o la regolazione hanno mandato in giro acqua a 80°C non escludo che da una perizia sul tubo si possa risalire a ciò. Il pex si decompone ad alte temperature oltr periodi molto brevi.
redigere redigere redigere
lelex
Messaggi: 20
Iscritto il: mer nov 21, 2007 22:50

Re: problemi pannelli radianti

Messaggio da lelex »

...continuo a dire che vedo soluzioni in cui non è necessario armare il massetto.. vedi massettomix paris della leca (..senza far pubblicità alcuna, solo per tirar fuori un prodotto che permette di evitare l'armatura).
che ne pensate? (visto che tempo fa non mi avete risposto...?)
grazie


lelex ha scritto:
marcocinalli ha scritto:il massetto DEVE essere armato!
se poi è ribassato (fino 3 cm minimo di spessore sopra la generatrice del tubo) io ci faccio mettere pure le fibre di PP.
Secondo me si è rotto perchè non c'era la rete e si è avvallato/affossato perchè il pannello non era planare (e dove serviva doveva essere fissato con i tasselli al piano e non rimanere vuoto sotto) oppure il pannello aveva densità minore dei 30kg/m3 previsti e/o resistenza a compressione scarsa.

MC
salve, volevo solo dire che mi sembra che alcuni schemi di montaggio dei pannelli rad. proposti dalle ditte costruttrici non prevedono l'armatura del massetto.
E' comunque necessario sempre? o in altre parole è sempre consigliabile? se si, con cosa consiglierebbe di armare?
grazie per le cortesi risposte
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: problemi pannelli radianti

Messaggio da MAX76 »

Probabilmente vi è una serie di concause sia a carico del muratore sia a carico dell'idraulico (sarebbe sempre meglio avere la posa da parte di squadre specializzate della ditta fornitrice del pannello per avere garanzia ed eventuali note sullo stato dei luoghi).

Per il discorso di vedere sistemi non armati, ho notato che alcune ditte li propongono ma sono molto scettico sull'effettiva praticità e durata nel tempo.
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Re: problemi pannelli radianti

Messaggio da claudio »

altra considerazione:
il getto del massetto è stato fatto in che periodo?
e le fessurazioni dove si sono manifestate? esiste uno schema di fessurazione?
ti chiedo questo perchè a me è capitata questa cosa: getto del massetto in piena estate con giornata ventosa ed ambienti con aperture senza nessuna protezione; soluzione (avallata anche dagli esperti dei massetti): essicazione del massetto troppo rapida con conseguente ritiro post getto fuori norma. tra l'altro nelle schede tecniche dei vari produttori di pannelli a pavimento e/o messetti si consiglia vivamente di controllare le condizioni del microclima in cui si posa il massetto e di evitare di gettare in giornate come quella da me descritta.
per completezza ti dico che le fessurazioni erano su tutti i lati dei vari campi di getto.
ciao
claudio
claudio
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Re: problemi pannelli radianti

Messaggio da marcocinalli »

a proposito di armatura si e armatura no...

la scorsa settimana sono stato ad un incontro tecnico con la tece che produce anche impianti a pavimento ed il loro tecnico ha affermato che:
"altezza minima massetto tradizionale 45 mm armato con rete"
"altezza minima massetto autolivellante 30 mm non armato"
personalmente non ho mai fatto usare l'autolivellante su impianti a pavimento ed anzi quando per necessità il massetto era ribassato (meno di 40 mm) facevo aggiungere all'impasto di cemento anche le fibre di PP.

MC