Caldaia a condnsazione e detrazioni

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tomtom
Messaggi: 21
Iscritto il: mar apr 03, 2007 13:41

Caldaia a condnsazione e detrazioni

Messaggio da Tomtom »

La caldaia a condensazione
deve avere caratteristiche particolari
per poter usufruire delle detrazioni al 55%?

In particolare,
deve avere la pompa di circolazione modulante?

Grazie e ciao.
Terminus
Messaggi: 13534
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caldaia a condnsazione e detrazioni

Messaggio da Terminus »

Tomtom ha scritto:La caldaia a condensazione
deve avere caratteristiche particolari
per poter usufruire delle detrazioni al 55%?

In particolare,
deve avere la pompa di circolazione modulante?

Grazie e ciao.
Non è un requisito stabilito dal DM, il quale parla solo di caldaie a condensazione + sistema di regolazione della portata sui corpi scaldanti (oppure pannelli radianti a T<45°C).
Ma dovendo mettere le valvole termostatiche su radiatori, è necessario comunque un sistema di controllo della portata sulla caldaia, mediante la modulazione elettronica della pompa, oppure mediante bypass differenziali sempre a bordo della caldaia, o con sistemi analoghi sull'impianto.
Occorre chiedere al costruttore le curve complete del circolatore e la certezza della presenza del bypass interno.
Rispondi