Alimentazione singola superiore
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3839
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Alimentazione singola superiore
Non sono progettista di impianti, leggo la UNI EN 12845 punto 9.6.2. Ho una rete idrica antincendio di una fabbrica, con 2 distinti allacci ad acquedotto comunale, in due punti distinti dell'anello (a circa 100 m di distanza). Soddisfo con entrambi i livello 2 della UNI 10779 per protezione interna, 120 l/min con 3 idranti UNI45 idraulicamente più sfavoriti. Ma cosa vuol dire che deve essere alimentato da due sorgenti di acqua? L'acquedotto è uno...
Grazie.
Grazie.
Re: Alimentazione singola superiore
La 12845 prevede che la fornitura dell'acquedotto abbia le caratteristiche elencate per essere di tipo "superiore": il punto di fornitura deve ricevere l'acqua da due direzioni distinte facenti capo a sorgenti distinte (ovvero stazioni idriche distinte) e le prestazioni richieste devono essere garantite da ciascuna delle due stazioni (altrimenti occorre provvedere come indicato).
Tutto questo ovviamente lo deve dichiarare l'ente fornitore.
Tutto questo ovviamente lo deve dichiarare l'ente fornitore.
- weareblind
- Messaggi: 3839
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Alimentazione singola superiore
Grazie. Due direzioni distinte vuol meramente dire 2 stazioni di pompaggio distinte? Nel Comune ci sono di sicuro, ma quanto devono essere lontane e/o servire rami distinti di acquedotto? La norma non fornisce chiarimenti, mi pare. Potrei chiedere dove sono i pozzi, o le stazioni di pompaggio, ma poi non avrei elementi per andare oltre. Mai visto poi un ente gestore rilasciare quella dichiarazione. Grazie!
Re: Alimentazione singola superiore
qualcuno usa lo stesso nich sul blog di Fonzar... comunque, due torri piezometriche, una pompa ed una piezometrica ecc.ecc.ma la domanda è: perchè vuoi una singola superiore quando anche per il livello 3 è stato eliminato l'obbligo, figurarsi per il livello 2 ove non c'è mai stato?
- weareblind
- Messaggi: 3839
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Alimentazione singola superiore
Sono io su Fonzar.
Ma io non voglio la singola superiore. Voglio solo chiarirmi, perché ho un caso di doppio attacco a 140 m lineari dallo stesso acquedotto. Ciao!
Ma io non voglio la singola superiore. Voglio solo chiarirmi, perché ho un caso di doppio attacco a 140 m lineari dallo stesso acquedotto. Ciao!
Re: Alimentazione singola superiore
la norma è chiara: per essere singola superiore il tronco deve essere alimentato alle due estremità (es. doppia piezometrica)
- weareblind
- Messaggi: 3839
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Alimentazione singola superiore
Concordo
Re: Alimentazione singola superiore
Buonasera a tutti,
ne approfitto di questo 3d perché vorrei sapere, nell'ambito della progettazione di un impianto ad idranti, qual è il punto specifico della UNI 12845 che mi dice esplicitamente la tipologia di alimentazione idrica da adottare (singola, singola superiore, ecc) in funzione del particolare livello di pericolosità riscontrato per l'attività (LH, OH, ecc).
Questo perché mi voglio accertare che il gruppo di pompaggio da adottare non sia "sovradimensionato" (in termini di obbligatorietà della motopompa aggiuntiva o meno) rispetto alle reali necessità, in modo quindi da evitare, se possibile, costi aggiuntivi per il committente.
Grazie mille.
Saluti.
ne approfitto di questo 3d perché vorrei sapere, nell'ambito della progettazione di un impianto ad idranti, qual è il punto specifico della UNI 12845 che mi dice esplicitamente la tipologia di alimentazione idrica da adottare (singola, singola superiore, ecc) in funzione del particolare livello di pericolosità riscontrato per l'attività (LH, OH, ecc).
Questo perché mi voglio accertare che il gruppo di pompaggio da adottare non sia "sovradimensionato" (in termini di obbligatorietà della motopompa aggiuntiva o meno) rispetto alle reali necessità, in modo quindi da evitare, se possibile, costi aggiuntivi per il committente.
Grazie mille.
Saluti.
Re: Alimentazione singola superiore
Se non sbaglio le uniche prescrizioni che da la 12845 sono nelle appendici, per gli impianti a grande sviluppo verticale e per quelli destinati alla protezione delle persone.
Per il resto si rimanda alle norme verticali, incluso il DM 20/12/12, oppure alla specifica VDR.
Per il resto si rimanda alle norme verticali, incluso il DM 20/12/12, oppure alla specifica VDR.