CDM che alimenta CT

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2747
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

CDM che alimenta CT

Messaggio da christian619 »

Un cliente "particolare" ha una ct a gasolio che viene alimentata da un cdm a gasolio....

prima volta che lo vedo....

cosa ne pensate?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9987
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: CDM che alimenta CT

Messaggio da NoNickName »

Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Terminus
Messaggi: 13849
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CDM che alimenta CT

Messaggio da Terminus »

Che non lo puoi considerare un CDM, in quanto tale impiego non è ammesso.
Devi trattarlo come deposito a servizio della CT e basta, disalimentando la pompa ed ottemperando ai requisiti del DM CT a gasolio.
christian619
Messaggi: 2747
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: CDM che alimenta CT

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mar mag 02, 2017 09:59 Che non lo puoi considerare un CDM, in quanto tale impiego non è ammesso.
Devi trattarlo come deposito a servizio della CT e basta, disalimentando la pompa ed ottemperando ai requisiti del DM CT a gasolio.
Ok. Grazie

Ho guardo il CDM:
- la vasca di contenimento c'è
- la leva a strappo c'è
- il limitatore di carico c'è

Mi manca però il tubo di sfiato alto 2,5 che si vede nei serbatoi tradizionali....