Che voi sappiate gli idranti e gli sprinkler devono avere per forza attacchi autopompa separati?
E se sì, qual è il riferimento normativo che non lo trovo??
Attacchi autopompa separati
Moderatore: Edilclima
Re: Attacchi autopompa separati
non ho capito la domanda.
se la rete è unica, e con un unico attacco autopompa si fa andare entrambi gli impianti, non vedo perchè non dovrebbe bastarne uno.
di solito però non è così, e pertanto occorrerà un attacco per ogni impianto.
se la rete è unica, e con un unico attacco autopompa si fa andare entrambi gli impianti, non vedo perchè non dovrebbe bastarne uno.
di solito però non è così, e pertanto occorrerà un attacco per ogni impianto.
Re: Attacchi autopompa separati
Io non ho capito la risposta invece
Ho due nuovi impianti; sprinkler progettato secondo la UNI EN 12845 e un impianto idranti progettato secondo la UNI 10779 2014.
Volevo sapere semplicemente se c'è qualche norma che mi impone di avere l'attacco autopompa VV.F separato oppure no.
Ho due nuovi impianti; sprinkler progettato secondo la UNI EN 12845 e un impianto idranti progettato secondo la UNI 10779 2014.
Volevo sapere semplicemente se c'è qualche norma che mi impone di avere l'attacco autopompa VV.F separato oppure no.
Re: Attacchi autopompa separati
eh, appunto.
è meglio se ti domandi a cosa serve. è possibile che con un unico attacco si riesca ad alimentare in modo indifferente qualsiasi dei due impianti in caso di guasto, senza causare problemi al funzionamento dell'altro? senza dubbio sì, ma con un sistema di valvole ed incroci che costerà ben di più del fare a ciascun impianto il proprio attacco.
è meglio se ti domandi a cosa serve. è possibile che con un unico attacco si riesca ad alimentare in modo indifferente qualsiasi dei due impianti in caso di guasto, senza causare problemi al funzionamento dell'altro? senza dubbio sì, ma con un sistema di valvole ed incroci che costerà ben di più del fare a ciascun impianto il proprio attacco.
Re: Attacchi autopompa separati
Che sappia io, non vi sono indicazioni normative.
Comunque solitamente l'impianto sprinkler ha i collettori dalla centrale alla stazione di controllo, distinti da quelli dell'impianto idranti, se non proprio alimentazioni indipendenti.
Di conseguenza è opportuno ed a volte necessario installare attacchi VVF distinti.
Comunque solitamente l'impianto sprinkler ha i collettori dalla centrale alla stazione di controllo, distinti da quelli dell'impianto idranti, se non proprio alimentazioni indipendenti.
Di conseguenza è opportuno ed a volte necessario installare attacchi VVF distinti.
Re: Attacchi autopompa separati
Fermi. La 12845 non cita proprio l'attacco autopompa e forse, verrà introdotto nella prossima edizione. Quindi posso anche proprio non metterlo. Poi arriva chi sappiamo e ci dice di farlo ma.....lasciamo perdere...
La stessa permette derivazioni per alimentare un limitatissimo numero di idranti (in pratica 2) mentre la 10779 non permette la derivazione per alimentare SPKs (non se ne parla proprio). l'abitudine a mettere l'attacco autopompa x gli spks viene dall'uso atavico che si faceva della NFPA 13 (anche se attacchi realizzati secondo NFPA 13 ne ho visti pochissimi). Ricordatevi poi che se lo spks è del tipo a secco o pre azione l'attacco VVF andrebbe immediatamente a monte della stazione di controllo ed allarme, nella distribuzione se a umido, mentre negli idranti va messo in derivazione sulla distribuzione
La stessa permette derivazioni per alimentare un limitatissimo numero di idranti (in pratica 2) mentre la 10779 non permette la derivazione per alimentare SPKs (non se ne parla proprio). l'abitudine a mettere l'attacco autopompa x gli spks viene dall'uso atavico che si faceva della NFPA 13 (anche se attacchi realizzati secondo NFPA 13 ne ho visti pochissimi). Ricordatevi poi che se lo spks è del tipo a secco o pre azione l'attacco VVF andrebbe immediatamente a monte della stazione di controllo ed allarme, nella distribuzione se a umido, mentre negli idranti va messo in derivazione sulla distribuzione