Tubo vapore e ped

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Tubo vapore e ped

Messaggio da christian619 »

Un tubo da DN 200 a 11 bar che trasporta vapora ad uso processo secondo me rientra nella ped.....
Io ho fatto la seguente analisi:
1) dn 200 maggiore di 32
2) ps x dn = 2400 maggiore di 1000

Il vapore e un gas non pericoloso.....

E' corretto?
SERGIARA
Messaggi: 382
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Tubo vapore e ped

Messaggio da SERGIARA »

Bisogna riferirsi alla Tab. 7:
1) DN = 200 > 32;
2) PS x DN = 11 bar x 200 = 2200 bar > 1000 bar.
Quindi la tua affermazione è corretta.

Già che ci siamo mi puoi dire che acciaio usi ?
Visto che si parla di PED, ne approfitto per una domanda sulle tubazioni gas:
Con DN 200 e PS = 3.0 bar che tipo di acciaio useresti?
arkanoid
Messaggi: 5068
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Tubo vapore e ped

Messaggio da arkanoid »

redigere redigere redigere
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Tubo vapore e ped

Messaggio da christian619 »

Grazie.
Per i collettori vale ancora la regola che se 2 di queste condizioni sono vere è da denunciare?

1) diametro esterno > 500 mm
2) pressione > 6 bar
3) diametro interno x pressione > 3000
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Tubo vapore e ped

Messaggio da christian619 »

o non si applica più?
Rispondi