Mi trovo a che fare con un'autorimessa di un albergo a due piani interrati.
Secondo il DM 20/12/2012 il livello di pericolosità dovrei essere a 2 per la UNI10779.
Posso usare i naspi o devo mettere gli UNI45 visto che il decreto parla espressamente di questi ultimi?
Grazie!
Autorimessa 2 piani interrati
Moderatore: Edilclima
Re: Autorimessa 2 piani interrati
la 10779 permette idranti o naspi per il livello 2/3, ma il DM 01/02/86 (richiamato dal 20/12/2012) prevede espressamente gli idranti, se hai oltre 50 autoveicoli: minimo uno ogni 50 veicoli per piano terreno e primo interrato, uno ogni 30 per il secondo interrato.
secondo me, a meno di non usare il nuovo codice e fare scelte diverse, non hai alternativa agli idranti.
secondo me, a meno di non usare il nuovo codice e fare scelte diverse, non hai alternativa agli idranti.
-
- Messaggi: 5959
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Autorimessa 2 piani interrati
Per l'impianto idrico antincendio la regola tecnica attualmente in vigore, anche per le attività che già possedevano una regola tecnica specifica, è il DM 20/12/2012. Puoi quindi anche usare i naspi purché di adatte prestazioni. È una tua scelta progettuale.
Tom Bishop
Re: Autorimessa 2 piani interrati
Tom Bishop ha scritto:Per l'impianto idrico antincendio la regola tecnica attualmente in vigore, anche per le attività che già possedevano una regola tecnica specifica, è il DM 20/12/2012. Puoi quindi anche usare i naspi purché di adatte prestazioni. È una tua scelta progettuale.
Eccellente grazie!