Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 649
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Autorimessa 2 piani interrati

Messaggio da tutor7 »

Mi trovo a che fare con un'autorimessa di un albergo a due piani interrati.

Secondo il DM 20/12/2012 il livello di pericolosità dovrei essere a 2 per la UNI10779.


Posso usare i naspi o devo mettere gli UNI45 visto che il decreto parla espressamente di questi ultimi?


Grazie!
glc_1912
Messaggi: 230
Iscritto il: gio feb 06, 2014 17:12

Re: Autorimessa 2 piani interrati

Messaggio da glc_1912 »

la 10779 permette idranti o naspi per il livello 2/3, ma il DM 01/02/86 (richiamato dal 20/12/2012) prevede espressamente gli idranti, se hai oltre 50 autoveicoli: minimo uno ogni 50 veicoli per piano terreno e primo interrato, uno ogni 30 per il secondo interrato.

secondo me, a meno di non usare il nuovo codice e fare scelte diverse, non hai alternativa agli idranti.
Tom Bishop
Messaggi: 5959
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Autorimessa 2 piani interrati

Messaggio da Tom Bishop »

Per l'impianto idrico antincendio la regola tecnica attualmente in vigore, anche per le attività che già possedevano una regola tecnica specifica, è il DM 20/12/2012. Puoi quindi anche usare i naspi purché di adatte prestazioni. È una tua scelta progettuale.
Tom Bishop
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 649
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Autorimessa 2 piani interrati

Messaggio da tutor7 »

Tom Bishop ha scritto:Per l'impianto idrico antincendio la regola tecnica attualmente in vigore, anche per le attività che già possedevano una regola tecnica specifica, è il DM 20/12/2012. Puoi quindi anche usare i naspi purché di adatte prestazioni. È una tua scelta progettuale.

Eccellente grazie!