quante volte si accende spegne il bruciatore?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jobbe182
Messaggi: 12
Iscritto il: gio gen 07, 2016 14:03

quante volte si accende spegne il bruciatore?

Messaggio da jobbe182 »

Ciao,

ho una caldaia a condensazione VITODENS-222 (B2LA).
Scaldo solo il piano terra di circa 90mq.
Scaldo in bassa temperatura, a pavimento.

Utilizzo solo la sonda esterna.
Internamente ho i termostati che chiudono le valvole dei circuiti quando la temperatura è raggiunta e basta, non comunicano con la caldaia.
Il circuito del bagno resta sempre aperto.

Ho programmato accensione spegnimento della caldaia in questo modo.
dalle 5:00 alle 7:30
dalle 11:00 alle 12:00
dalle 16:00 alle 17:00
dalle 18.30 alle 22:30

L'ho accesa il 10 di Ottobre e raccolti una serie di dati che vorrei condividere con voi.

10.10.2016
1260 mc di metano
1263 ore di esercizio
37420 inserimento bruciatore

09.11.2016
1380 mc di metano
1419 ore di esercizio
40806 inserimento bruciatore


Ok, mi premeva capire se la differenza di acceso/spento del bruciatore, circa 3400 volte in un mese è un valore normale/ragionevole.
O se c'è qualcosa di anomalo.


Cosa ne pensate?


thx
antonio
Messaggi: 889
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: quante volte si accende spegne il bruciatore?

Messaggio da antonio »

Sicuramente anomalo.
Ultima modifica di antonio il ven nov 11, 2016 07:39, modificato 2 volte in totale.
SimoneBaldini
Messaggi: 2486
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: quante volte si accende spegne il bruciatore?

Messaggio da SimoneBaldini »

Si spegne ogni 3 minuti di funzionamento. Non è normale per una caldaia di quel tipo. Tieni conto che normalmente si accendono e vanno sempre modulando la fiamma, soprattutto adesso che hai mosulazioni 1/10. Fai verificare la modulazione o se c'è qualche altro paramentro da impostare o correggere, così la caldaia dopo un paio d'anni l'elettronica è da buttare via oltre a non darti le rese ottimali.
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: quante volte si accende spegne il bruciatore?

Messaggio da lbasa »

http://62.149.205.162/docu/7%20Caldaie% ... 002_01.pdf
Verificare a pag. 30 l'ultima segnalazione di comportamento della caldaia oggetto del manuale linkato.
jobbe182
Messaggi: 12
Iscritto il: gio gen 07, 2016 14:03

Re: quante volte si accende spegne il bruciatore?

Messaggio da jobbe182 »

https://i.imgur.com/2UZLsFw.png

ok, farò verificare.
jobbe182
Messaggi: 12
Iscritto il: gio gen 07, 2016 14:03

Re: quante volte si accende spegne il bruciatore?

Messaggio da jobbe182 »

..scarico fumi è apposto.


dal menù "tecnico" ho impostato la potenza massima riscaldamento al 5%. L'idea è che con una potenza bassissima, il bruciatore rimanga acceso il più possibile al "minimo" .. e invece funziona ancora ad intermittenza.. ogni circa 4 minuti accende e spegne.


meglio sentire Viessmann...
Rispondi