Impianto di climatizzazione con fancoil ad acqua

Messaggio da 410409 »

Chiedo consiglio ai colleghi: nel caso di impianto con pompa di calore e fancoil a parete con salto termico tra andata e ritorno di 5°C, nel calcolo delle portate per il dimensionamento delle tubazioni utilizzate il valore della portata massima del fancoi che utilizzate o quella derivante dal fabbisogno termico del locale ed il salto termico di progetto?
Grazie.
Mimmo
arkanoid
Messaggi: 4933
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Messaggio da arkanoid »

detta in soldoni, calorie/frigorie diviso delta T. Se hai un 2 tubi la portata è quella estiva, se hai un 4 tubi sono due portate diverse. Tieni un occhio sulle portate "nominali" dei fancoil, non scendere troppo. Meno di 100-150 litri/ora a fancoil te lo sconsiglio. Considera anche che certi tipi di fancoil a parete hanno dei problemi di cndensazione della carcassa con ventilatore fermo (quando sono in temperatura) quindi opta per una regolazione a tre vie.
410409
Messaggi: 106
Iscritto il: ven apr 06, 2007 09:13

Messaggio da 410409 »

L'impianto è a due tubi ed i fancoil hanno valvola a tre vie. Il problema che questi apparecchi hanno portate molto alte rispetto alla portata di calcolo.
Ipotesi: ambiente con 1200 Watt portata (con salto termico 5°C) 206 lt/h fancoil più piccolo ha una portata di 361 lt. E se l'ambiente ha 800 watt con portata di 138 lt il fancoil è sempre lo stesso.
Come mi comporto?
Mimmo
arkanoid
Messaggi: 4933
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Messaggio da arkanoid »

sinceramente? non ho mai capito come riescano a darti una portata univoca per i vari modelli. Semplicemente , salvo la condizione di cui sopra, uso le tabelle del prodotto (o i software forniti, quando ci sono, o meglio entrambi per un controllo incrociato) per calcolare le rese, ed in funzione del deltaT tabellare che ho usato, calcolo la portata d'acqua al singolo terminale.
410409
Messaggi: 106
Iscritto il: ven apr 06, 2007 09:13

Messaggio da 410409 »

I fancoil a parete sono della FROST con solo 3 modelli (Fan 70-90-180) con portate in refrigerazione rispettivamente di 361, 443, 793 lt/h (salto termico 5°C)
Tieni presente che le frigorie per ogni singolo ambiente oscillano tra le 800 e le 1500 watt
Mimmo
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Messaggio da MAX76 »

Non conosco la marca; queli sono le portate d'aria trattata alle varie velocità, è inoltre previsto il fermo del ventilatore o comunque si innesta la minima velocità?
my_TT
Messaggi: 116
Iscritto il: gio giu 14, 2007 16:07

Messaggio da my_TT »

410409 ha scritto:L'impianto è a due tubi ed i fancoil hanno valvola a tre vie. Il problema che questi apparecchi hanno portate molto alte rispetto alla portata di calcolo.
Ipotesi: ambiente con 1200 Watt portata (con salto termico 5°C) 206 lt/h fancoil più piccolo ha una portata di 361 lt. E se l'ambiente ha 800 watt con portata di 138 lt il fancoil è sempre lo stesso.
Come mi comporto?
io dimensiono il tubo per la potenza dell'apparecchio e non per la potenza occorrente nel locale perchè quando devi andare in temperatura sfrutti tutta la potenza
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Messaggio da c.granata »

Allora ti spiego rapidamente come si fa :

trovata la massima potenza da scambiare per ogni tipo di fan
fissi una perdita di carico della valvola + fan (meglio se hai il ritorno inverso, se no calcoli le perdite di carico per blocchi vicini e poi ad ogni blocco sottrai eventualmente la perdita di carico dei tubi se >10% perdita fan+3v), il blocco fan+3V deve avere una certa autorità, quindi valvole 3V con alta perdita di carico

fatto ciò hai le portate per ogni terminale, naturalmente come già detto in altra risposta non scendere troppo di portata , se no non trascini l'aria dentro la batteria), il dT starà tra i 6°C ed gli 8°C

a questo punto vedi il salto termico che hai sull'acqua con la potenza contemporanea. Se stai sotto 3°C di DT aumenti la pressione di calcolo sui terminali (o metti valvole con kV+alto) e quindi la portata.

dimensioni la rete con le portate trovate e le pompe

Se hai l'aria primaria il fan lo dimensioni solo per il sensibile ed è meglio avere una T di mandata intorno ai 9°C.
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Messaggio da c.granata »

mi sono scordato che dimensioni la potenza con la ventola alla minima o alla media a seconda dell'impatto acustico che vuoi all'interno del locale, cosi ti rimane anche potenza per la messa a regime veloce
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Messaggio da c.granata »

altra nota, la portata d'aria del fan alla velocità scelta deve avere al minimo 4 Vol/h (meglio se 5 vol/h)
se lo hai installato in alto a soffitto anche 7 Vol/h
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Messaggio da c.granata »

alla prima risposta ho fatto un errore di scrittura, se il dT è minore di 3°C diminuisci la portata (non aumenti), scusa la fretta di scrivere)!!!!!
410409
Messaggi: 106
Iscritto il: ven apr 06, 2007 09:13

Messaggio da 410409 »

Ragazzi grazie per le risposte, mi siete stati di grande aiuto. A buon rendere.