Ponte termico con la nuova UNI

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
saluti75
Messaggi: 38
Iscritto il: mar feb 27, 2007 16:33

Ponte termico con la nuova UNI

Messaggio da saluti75 »

sbaglio o calcola il coefficiente lineare globale e non più come la uni 7357 e diversi atlanti e metodi numerici ad esempio un coefficiente per ogni parete d'angolo?
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1067
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Messaggio da tigers »

Esatto. Il calcolo e' FEM o derivato da atlanti cmq calcolati con FEM secondo UNI EN.

Il PT e' considerato nel suo complesso quindi nel caso di pilastro d'angolo c'e' un solo PT e non uno per parete.
saluti75
Messaggi: 38
Iscritto il: mar feb 27, 2007 16:33

Messaggio da saluti75 »

ma allora in presenza di solaio di piano, quel valore del coeffciente lineare del ponte termico dovrei ripartirlo fra l'abitazione sotto e quella sopra.............. con facilità prendo il valore medio, altrimenti a rigore credo che l'abitazione sopra si prende un valore più piccolo della metà in ragione ad esempio di massetti, isolamenti a pavimenti presenti sopra la struttura del solaio , eccc.........

GIUSTO? :)
Rispondi