Messaggio da Tom Bishop »

Domanda per esperti di serbatoi in pressione.

Ho progettato un impianto di produzione dell'acqua refrigerata in cui ho dei serbatoi volano sulle linee distributive. Si tratta di serbatoi da 1500 litri ad una pressione di 4.5 bar, temperatura media del fluido 17°C. Durante l'audit di verifica da parte dell'advisor del cliente mi hanno chiesto la Dichiarazione di messa in servizio dell'INAIL. Non sapevo che questo tipo di impianti fosse soggetto. Qualcuno riesce a darmi qualche dritta?

Grazie.
Tom Bishop
guerra
Messaggi: 113
Iscritto il: ven nov 13, 2015 14:00

Re: Serbatoio acqua refrigerata | Messa in servizio INAIL?

Messaggio da guerra »

Per la direttiva PED recepita da Dlgs 93/2000 si applicava il DM 329/2004, che aveva tra gli obblighi quello di espletare all'obbligo di verifica di primo impianto o messa in servizio.
Ora la direttiva (97/23/CE) è/sarà sostituita da 2014/68/UE, ma presumo sia comunque applicabile il DM citato.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Serbatoio acqua refrigerata | Messa in servizio INAIL?

Messaggio da Kalz »

applicabile perchè recipente con pressione > a 0,5 bar?
Tom Bishop
Messaggi: 5880
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Serbatoio acqua refrigerata | Messa in servizio INAIL?

Messaggio da Tom Bishop »

Si, sembrerebbe applicabile, ma sinceramente non ho mai denunciato questi tipi di serbatoi.
Tom Bishop
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Serbatoio acqua refrigerata | Messa in servizio INAIL?

Messaggio da arkanoid »

interessato anch'io, mi giunge nuova
redigere redigere redigere
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Serbatoio acqua refrigerata | Messa in servizio INAIL?

Messaggio da Kalz »

qualche anno indietro qua nel forum mi sembra che era uscito questo problema....con un nulla di fatto.
Tom Bishop
Messaggi: 5880
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Serbatoio acqua refrigerata | Messa in servizio INAIL?

Messaggio da Tom Bishop »

Dalla ricerca che ho fatto penso che il riferimento possa essere l'art.3 punto 1.1 della direttiva 97/23/CE. Il fluido acqua refrigerata appartiene al gruppo 2, dunque i recipienti, per essere soggetti, devono avere pressione di utilizzo >10 bar e prodotto PS*V >10000barl. Nel mio caso non rientro e dunque non devo presentare alcuna messa in servizio. Almeno questo è quello che ho desunto dalle varie letture che ho fatto.
Tom Bishop
guerra
Messaggi: 113
Iscritto il: ven nov 13, 2015 14:00

Re: Serbatoio acqua refrigerata | Messa in servizio INAIL?

Messaggio da guerra »

Sì, il ragionamento è giusto. Non rientri nel campo di applicazione. Escluso secondo art. 4 par. 3 (direttiva 2014/68/UE)